    Hallo zusammen,

    ich stehe vor einem kleinen Problem.
    Ich möchte mehrere Shelly 1 von meinem Miniserver Gen1 ansteuern.
    ich habe zwar IObroker am laufen jedoch möchte ich am liebsten die Shellys direkt aus Loxone aus bedienen.

    Im Loxwiki steht ja ein sehr gut beschriebener Eintrag zu dem Thema.
    Lieder kann ich die .xml Vorlagen nicht in der Loxone importieren.
    ich bin mir sicher das ich bestimmte einen Fehler mache, ich verstehe nur nicht welchen.

    Ich würde mich sehr über einen kleinen Tipp freuen.

    Danke euch....... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Shelly_1.JPG
Ansichten: 2557
Größe: 20,1 KB
ID: 323136 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Shelly_2.JPG
Ansichten: 1847
Größe: 20,2 KB
ID: 323137
  • hme0354
    MS Profi
    • 06.07.2019
    • 953

    #2
    Hast du die schon einmal funktionierend importiert? Jedesmal wenn man eine neue Vorlage importiert, wird eine Kopie davon auch im Installationsverzeichnis der Config abgelegt. Bei einem zweiten Import der selben Vorlage kommt der Fehler. Schau mal ob im Reiter bei den verfügbaren Vorlagen diese schon da ist.
    Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
    Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)

    Kommentar

    • Dipsy6000
      Smart Home'r
      • 10.04.2020
      • 37

      #3
      Danke für den Tipp, ist leider jedoch nicht der Fall.
      komischer Weise hat nur ein HTTP Ausgang als XML. Import funktioniert sonst kein anderer.
      kann ich die XML händisch in das Verzeichnis kopieren? Oder muss das über die Import Funktion geschehen?

      Kommentar


      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Poste mal die datei
    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5113

      #4
      Du kannst die Datei auch händisch ins Verzeichnis kopieren.
      Im Menü "Vordefinierte UDP Geräte" gibt es auch "Vorlage im Explorer anzeigen..." Dort findest du den Pfad in welche die Datei hinein muss.
      Datei mit Zusatzbezeichnung (1) deutet darauf hin, dass es sich um eine Kopie einer Datei mit dem selben Namen handelt.

      Und auch noch wichtig. Es handelt sich hierbei um eine UDP Vorlage, also muss diese auch unter "Vordefinierte UDP Geräte" hinzugefügt werden.
      lg Romildo

      Kommentar

      • Dipsy6000
        Smart Home'r
        • 10.04.2020
        • 37

        #5
        kann des XML. File leider hier nicht hochladen.
        Hier der Link: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/S...ly%201_1PM.xml

        Die (1) kommt davon weil es schon mit verschiedenen Browsern runter geladen habe zum testen.

        Kommentar


        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Es liegt nicht an der Datei, sondern scheinbar daran, dass es nicht auf dein Loxone Verzeichnis abgelegt werden kann.
      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4215

        #6
        Hast du das Template auch bei den Eingängen importiert!
        Grüße Alex

        Kommentar


        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Wenn nicht, käme die Fehlermeldung: Ungültiges Format oder falscher Forlagetyp.

        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          muss romildo zustimmen. Hab verschiedene Imports probiert und kann diesen Fehler nicht nachstellen bzw. bekomme nie diese Fehlermeldung.

        • AlexAn
          AlexAn kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Stimmt er weist auf den falschen Vorlagentyp hin falls er ihn bei den Ausgängen reingeholt hätte.
          In der 12.2er Beta kein Problem beim Import.
      • Dipsy6000
        Smart Home'r
        • 10.04.2020
        • 37

        #7
        Dann scheint der Fehler ja echt an mir zu liegen.
        ich werde es gleich nochmal versuchen.
        Bin mir aber sicher das ich Eingänge schon bei Eingänge importieren wollte.
        Danke für die Hilfe

        Kommentar

        • Dipsy6000
          Smart Home'r
          • 10.04.2020
          • 37

          #8
          Guten Abend,

          leider besteht bei mir das Problem bei den Eingängen weiterhin.
          ich versteh einfach nicht wo der Fehler ist.
          Egal ob ich Eingänge als UDP oder HTTP importieren möchte.

          Hat noch jemand eine Idee ?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 3.png
Ansichten: 1812
Größe: 15,6 KB
ID: 323385 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 4.png
Ansichten: 1778
Größe: 20,6 KB
ID: 323386

          Kommentar

          • AlexAn
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 4215

            #9
            Schon mal eine neue Config Version drüberinstalliert nicht dass die einen Schlag hat!
            Grüße Alex

            Kommentar

            • Dipsy6000
              Smart Home'r
              • 10.04.2020
              • 37

              #10
              Danke für den Tipp.
              Gerade nochmal neu drüber installiert. Leider ohne Erfolg. Nach wie vor HTTP Ausgang kann ich importieren, Eingang nicht.
              Ich habe mal in dem Templates Verzeichnis geschaut.
              In welchem Ordner würden denn die VI also Eingänge liegen ?
              Nicht das das Verzeichnis fehlt und deshalb kann die Config dort auch nichts ablegen.
              Die importierten Ausgänge werden mir ja angezeigt.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 6.PNG
Ansichten: 1794
Größe: 21,7 KB
ID: 323414 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 5.PNG
Ansichten: 1768
Größe: 16,6 KB
ID: 323415

              Kommentar


              • romildo
                romildo kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Leg mal manuell ein Verzeichnis VirtualIn an und versuch es danach nochmals.
            • romildo
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 5113

              #11
              Habe heute die Config V12.2.10.27 installiert und hatte die gleiche Fehlermeldung allerdings bei den Ausgängen.
              Scheint wohl ein Problem mit der neuen Version zu geben, wenn einer der Ordner VirtualIn oder VirtualOut nicht schon vorhanden ist.
              lg Romildo

              Kommentar

              • Dipsy6000
                Smart Home'r
                • 10.04.2020
                • 37

                #12
                Habe gerade händisch das Verzeichnis VirtualIn hinzugefügt.
                Und nun kann ich alles problemlos hinzufügen.

                Ich verstehe nur nicht warum das Verzeichnis nicht da war oder erzeugt wurde.

                Danke für helfenden Antworten.

                Kommentar


                • Gast
                  Gast kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Hallo, ich habe genau dasselbe Problem. Darf ich fragen wie das händische anlegen funktioniert?

                  Vielen Dank, Gruss

                • romildo
                  romildo kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Auf dem PC in den Explorer gehen, z.B. Windowstaste + E.
                  dann ins Verzeichnis Dokumente -> Loxone -> Loxone Config -> Templates wechseln und dort, sofern nicht schon vorhanden, die Order VirtualIn und VirtualOut anlegen.

                • Gast
                  Gast kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Super, herzlichen Dank!
              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5113

                #13
                Wenn das Verzeichnis fehlt, fehlen ja auch die sonst üblichen vordefinieten Geräte.
                Wie geschrieben waren es bei mir die vordefinierten Ausgangsgeräte.

                Scheinbar wurden die Templates beim Installieren, zumindeat bei mir, nicht mitinstalliert.
                Eine Erklärung dafür habe ich aber nicht.
                lg Romildo

                Kommentar

                • Gast

                  #14
                  Hallo

                  habe genau dasselbe Problem und konnte zumindest das mit dem VIRTUALIN-Ordner für den VI HTTP lösen. In welches Verzeichnis aber gehört das File für UDP? Gehört der auch in den VirtualIn Ordner?

                  Danke

                  Kommentar


                  • romildo
                    romildo kommentierte
                    Kommentar bearbeiten
                    Die gehören in denselben Ordner.
                • AlexAn
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 4215

                  #15
                  Das Problem hatte ich auch vorgestern bei einer Config ohne Modbus Templates
                  Musste dann das Verzeichnis über Umwege einer loxone library erzeugen