Automatikregel - Lüften

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Automatikregel - Lüften

    Hallo,

    ich habe diese Logik programmiert mit der Absicht, dass ich jeden Tag einen Push bekommen, sobald die Außentemperatur die Innentemperatur unterschreitet. Dann erfolgt die Push: es kann jetzt gelüftet werden.

    Ich setze zunächst einen MERKER, welcher dann die AUTOMATIKREGEL auslöst. Das soll genau 1x pro Tag passieren (nur Abends zwichen 19 und 22 Uhr). Über den Tagesimpuls setze ich es dann wieder zurück. Daher der RS-Flipflop.

    Allerdings, und ich komm nicht drauf warum, funktioniert das genau 1 MAL und dann nie wieder!

    Danke für eure Hinweise.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2021-12-08 10_09_56-Automatik-Regel.png
Ansichten: 223
Größe: 33,6 KB
ID: 328104 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2021-12-08 10_09_39-Loxone Config.png
Ansichten: 153
Größe: 16,8 KB
ID: 328105
  • Iksi
    Lox Guru
    • 27.08.2015
    • 1111

    #2
    Das RS FlipFlop braucht eine positive Flanke auf S um neu gesetzt zu werden. Da das Ergebnis deines Vergleiche momentan wahrscheinlich immer auf 1 ist, kommt keine erneute Flanke von 0 zu 1 und das FlipFlop schaltet nicht....
    Mach vor das S vom FlipFlop ein Und, den ersten Eingang dann das drauf was jetzt auf S ist und den zweiten negieren. Da dann den Tagesimpuls drauf.
    Dann wird das FlipFlop direkt nach dem Tagesimpuls wieder neu gesetzt....
    Zuletzt geändert von Iksi; 08.12.2021, 13:28.

    Kommentar