    Probleme bei Einbindung Lüftungsanlage über Modbus TCP/IP

    Hallo zusammen! Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Loxone Steuerung. Nun möchte ich meine Lüftungsanlage für Modbus TCP auslesen bzw. steuern. Es handelt sich um eine Fränkische Profi-Air 360 flex. Die Schnittstellenbeschreibung vom Hersteller habe ich vorliegen. Auch über die Software Modbus Poll bekomme ich die Werte ausgelesen und eingespielt. Nur über die Loxone Config bekomme ich diese einfach nicht eingerichtet... Kann mir jemand weiter helfen?

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot 2022-02-15 095553.png
Ansichten: 431
Größe: 42,4 KB
ID: 338085
  • TheHarryer
    Azubi
    • 15.02.2022
    • 6

    #2
    07-07-2020 Fränkische UVC Controller - Modbus TCP IP.docx

    Kommentar

    • TomTR82
      Azubi
      • 16.05.2021
      • 1

      #3
      Für Datenpunkt 40133 die IO-Adresse 133 in Loxone eingeben.
      Befehl 3-Read Holding Register
      Datentyp 32-bit floating point
      16-Bit Register aktivieren
      Registerreihenfolge aktivieren