    Guten Abend zusammen,
    ich arbeite mich erst seit kurzem in die Loxone Config ein.

    Die Beschattung im Haus habe ich mittlerweile bereits via Nano Air umgestellt.
    Beschattungsaktomatik etc. läuft soweit auch ohne Probleme. Leider ändert die Config die Tu & Td immer wieder auf mir nicht erklärbare Werte ab.
    Tu habe ich auf 70sek und Td auf 67sek eingestellt und im Server gespeichter. Am nächsten Tage finde ich dann leider wieder Werte wie z.B. Tu auf 274 vor.
    Gibt es einen Punkt der hier ebenfalls mit rein spielt und von meinem Einsteiger KnowHow komplett übersehen wird ?
    Vielen Dank vorab und schönen Abend in die Runde !
  • Paulchen_Panther
    LoxBus Spammer
    • 14.02.2019
    • 225

    #2
    Hallo und herzlich willkommen hier im Forum.

    Ich habe zwar keinen Nano Air, nur die Shading Actuator Air im Einsatz, da gibt’s die Option „Fahrzeiten automatisch lernen“. Die hatte mein Elektriker aktiviert und das hatte dann den gleichen Effekt wie von dir beschrieben.
    Falls es die Option gibt, ist sie bei dir aktiviert?

    Schöne Grüße!

    Kommentar


    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Guten Abend und vielen Dank für die freundliche Begrüßung !

      Hab ich gleich mal gecheckt und Problem dank Deiner Info gefunden und gelöst... Besten Dank !