    Hallo zusammen,

    ich bin noch blutiger Anfänger in Loxone/Config Welt.
    Ich lerne im Moment fleißig .
    Frage zum Leaf Ventilation und möchte folgendes bauen:
    Unsere Leafs sind aktuell so eingestellt, dass alles automatisch läuft, sprich wenn die Luftfeuchtigkeit/CO2 Gehalt zu hoch ist, starten diese in den jeweiligen Raum im Intensivmodus.
    Da es jedoch im Moment sehr warm ist und unsere Leafs die warme Außenluft in unserem Haus reinblasen, würde ich gerne das so bauen, dass die Lüfter nicht mehr aktiv sind, sobald die Außentemperatur größer ist als die Innentemperatur.
    Falls jedoch der CO2-Wert 1000ppm übertrifft und/oder die Luftfeuchtigkeit über 60% beträgt, sollen die Lüfter wieder angehen.
    Kurz zusammengefasst:
    Lüfter sollen nur dann laufen wenn Innentemperatur kleiner ist als Außentempeatur und/oder CO2/Luftfeuchte überschritten.

    Hat diesbezüglich hierzu jemand ne Vorlage?

    Besten Dank schonmal im Voraus!
  • Maruu
    LoxBus Spammer
    • 07.03.2017
    • 489

    #2
    Ich hab zwar keinen Leaf aber eine dezentrale Lüftung. Ich mach das auch so. Ich prüfe ob Außentemperatur > Innentemperatur, wenn ja, einfach den Stop Eingang des Lüfters beschalten. Die weiteren Bedingungen kannst du ja noch mit einem und-Baustein verknüpfen.

    Kommentar

    • Klartext
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 426

      #3
      Hallo,

      Ist es bei den Leaf Lüftern nicht so das sie Wärme / Kälterückgewinnung haben, evtl.. ist sie deaktiviert?

      In Endeffekt kannst du mit den größer Baustein die Innentemperatur und die Außentemperatur vergleichen, dahinter evtl. noch eine Ein/Ausschaltverzögerung und damit den Lüfter sperren
      Aber bis zum Winter musst du noch ein wenig mehr Logik einbauen sonst wärs kontraproduktiv
      sorry, war zu langsam

      Kommentar

      • Jan W.
        Lox Guru
        • 30.08.2015
        • 1247

        #4
        Leaf Lüfter habe ich ebenfalls nicht, aber eine zentrale Helios Lüftungsanlage und einen "Sommermodus" definiert, der eine Kühlung des Hauses im Sommer unterstützen soll. Ich steuere hierbei die Lüfterstufe und Bypass über ein paar Regeln. Hier im Norden sind die Nächte i.d.R. kühler, so dass das Prinzip ganz gut funktioniert. Vielleicht ja eine Anregung für Deine Programmierung: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...t+easycontrols ab Abschnitt "Sommerfunktion - Haus im Sommer möglichst kühl halten".
        Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
        Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
        Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
        Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP