Ich möchte die noch mögliche Leistung vom EVU als 0-10V Signal ausgeben um einen Heizstab ansteuern zu können. Also ich habe z.B. 300kw Anschlussleistung und verbrauche aktuell 250kw. Mit den restlichen 50kW möchte ich einen 200kW Heizstab ansteuern über ein 0-10V Signal, müsste also in diesem Fall also 2,5V rausbekommen. Soweit funktioniert das auch, nur habe ich das Problem, dass dann natürlich nach aktivieren des Heizstabes keine Leistung mehr übrig ist und der Heizstab wieder deaktivert wird.
Ich würde also irgendeine Programmierung benötigen, welche die Leistung vom Heizstab mitberechnet. Irgendwie versuche ich da schon seit einer Stunde was auf die Beine zu stellen, komme aber einfach nicht weiter....
Ich habe am Ausgang AQv des Energiemonitors einen Subtrahierer gesetzt um auf den Überschuss zu kommen. Diesen Überschuss wandle ich mit einem Skalierer und einem Analogbegrenzer auf das 0-10V Signal um
Kommentar