Das ist wahrscheinlich Abteilung "blöde Frage", aber ich finde keine Lösung: Ich suche einen Baustein, der es mir ermöglicht, einen einfachen Impuls zu senden, wenn der Eingang auf EIN steht. Alle Module (Monoflop, Impulsgeber, etc.) liefern aber immer einen Impuls über ein Trigger-Signal. Also auch dann, wenn der Eingang von Ein auf Aus gestellt wird. Wie kann ich es realisieren, dass dieser Impuls ausschließlich gesendet wird, wenn der Eingang auf Ein steht?Stichworte: - -
MonoFlop liefert keinen Impuls beim Wechsel von Ein auf Aus... Er reagiert auf steigende Flanke.
Vielleicht musst du uns noch mehr Infos geben warum du hier ein Problem hast.
Es gibt einen Baustein "Flankenerkennung" hier kannst du auf Pon deine weiteren Bausteine setzen.
Kein Support per PN! -
Kommentar
-
Klassisch macht das der Tastschalter-Baustein. Seit einiger Zeit gibt es die von RiverRaid genannte Flankenerkennung, die 1:1 das gleiche macht wie der Tastschalter.
Ich halte es für jeden eine gute Idee, sich zumindest einmal alle vorhandenen Logikbausteine und die Hilfe anzusehen, vielleicht sogar in der Simulation zu probieren.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.08.2022, 22:49.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
-