Intelligente raumregelung mit Smart Socket Air + Wandkonvektoren

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • zetor
    Smart Home'r
    • 04.01.2017
    • 62

    #1

    Intelligente raumregelung mit Smart Socket Air + Wandkonvektoren

    Hi Leute,

    ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe auf meinem Firmengelände ein kleines Büro eingerichtet das mit zwei Elektro Konvektor Heizungen geheizt werden soll. Die einfachste Lösung war nun zwei Smart Socket Air Steckdosen zu besorgen und eine Logik mit der intelligenten Raumregelung zu bauen. Allerdings heizt einer der beiden nicht so wie er soll, irgendwas mache ich falsch. Ich habe in anderen Threads gelesen ich soll einen Schwellwertschalter einbauen um aus dem PWM Ausgang ein analoges Ein-Aus Signal zu machen, richtig? Welche Schwellwerte trägt man da ein?

    Anbei meine Beispielkonfiguration, ich bedanke mich schonmal für Eure Hilfe
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3252

    #2
    Ich denke die intelligente Raumregelung ist dafür etwas over-engineert.
    Du hast ja keinen Raum, in dem um z.B. 6 Uhr 22°C haben soll und die Regelung muss das hinbekommen so mit heizen zu beginnen, dass um 6 Uhr die 22°C vorhanden sind.


    => Vermutlich reicht ein einfacher 2-Punkt Regler ...
    Der 2-Punkt-Regler beeinflusst eine Regelgröße durch Schalten eines Ausgangs unter Verwendung eines Sollwerts und einer Hysterese. - fertig.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.10.2022, 15:00.

    Kommentar

    • zetor
      Smart Home'r
      • 04.01.2017
      • 62

      #3
      Ja naja, der Intelligente Raumregler hat halt mehrere Stufen die ich über meinen Schalter aktivieren kann, speziell der Frostwächter wurde mir bei einem 2 Punkt Regler fehlen. Ich glaube ich habe den Fehler aber schon gefunden. Die eine Smartsocket Air war bei "Verbindungsverlust" auf AN gestanden. Ob es wirklich an einem Verbindungsverlust lag weiss ich nicht, aber die hat angeschaltet obwohl sie hätte gar nicht an sein dürfen. Ich muss das jetzt mal beobachten..
      Auf jedenfall ist es in meiner Logik so, das wenn der Hauptschalter für Automatik an ist, weil ich in diese Woche öfters mal im Büro sein werde, heizen die Konvektoren auf den eingestellen Komfortwert. Am Abend schalten sie ab, kühlen aber nicht vollkommen aus, sondern nur auf minimal 11 Grad. Wenn ich den Hauptschalter AUS schalte, dann darf bis auf Frostwächter heruntergekühlt werden.

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11236

        #4
        Schwellwertschalter machst z. B. Von =6 und Voff = 5.

        Exakt kann man das nicht sagen, weil dies bestimmt eine Hysterese, und die wirkt sich von Fall zu Fall (Raumgröße, Heizleistung) unterschiedlich aus.

        Du kannst auch mit zwei GRÖSSER-Bausteinen kaskadieren:
        Wenn GRÖSSER 3 -> Heizung 1 an.
        Wenn GRÖSSER 7 -> Heizung 2 an.

        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.10.2022, 16:32.
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine