Verbrauchsmessung mit Shelly Plug S

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • mac338
    Extension Master
    • 22.09.2015
    • 142

    #1

    Verbrauchsmessung mit Shelly Plug S

    Hi ich mehrere Shelly Plug S um den Stromverbrauch von Geräten aufzuzeichnen. Die Shelly habe ich per HTTP eingebunden. Welchen Baustein muss ich denn nutzen um zu sehen wie viel Strom insgesamt verbraucht worden ist.
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4300

    #2
    Per UDP (nicht per HTTP wegen der 10s) an den MS und nur die Leistung an Pf vom Zählerbaustein.
    Shelly per UDP Gen.1 - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)

    Verliert die Plug den Zählerstand rechnet er ganz normal weiter da er nur den Eingang der Leistung für die Berechnung heranzieht.​
    Grüße Alex

    Kommentar

    • mac338
      Extension Master
      • 22.09.2015
      • 142

      #3
      1.) D.h. ich nehme den Baustein "Zähler" ?
      2.) Muss ich in dem Baustein noch irgendwas ändern/anpassen?
      3.) UDP oder MQTT ? Was ist besser ?

      Kommentar

      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4300

        #4
        ja
        nein
        Geschmackssache
        Grüße Alex

        Kommentar

        • mac338
          Extension Master
          • 22.09.2015
          • 142

          #5
          hat soweit alles funktioniert. Nur kommt bei der Summe völliger Quatsch raus. Er rechnet alle Sekunde den aktuellen Verbrauch zusammen. Ich möchte ja wissen was das Geräte in 1 Woche oder 1 Tag verbraucht.
          Muss ich denn eventuell einen anderen Baustein nehmen ?

          Kommentar

          • Christian Fenzl
            Lebende Foren Legende
            • 31.08.2015
            • 11234

            #6
            Zeig deine Beschaltung in der LiveView.

            Im Grunde ist das genau was man will, kontinuierlich die aktuelle Leistung erfassen und dann mit der Visualisierung des Bausteins die Summen anzeigen.
            Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

            Kommentar

            • mac338
              Extension Master
              • 22.09.2015
              • 142

              #7

              Kommentar


              • AlexAn
                AlexAn kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Wenn du kWh brauchst dann musst du kW zuführen - :1000 bzw. skalieren
                Warum Reset?

              • mac338
                mac338 kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Ok dann versuche ich das nochmal. Weißt Du was beim Shelly "Engerie" aussagt. Ist das der Gesamtverbrauch ?

                Den Reset habe ich angelegt damit ich den Gesamtverbrauch vom Baustein nochmal resetten kann
            • simon_hh
              Lox Guru
              • 18.09.2015
              • 2659

              #8
              mac338
              shelly "Energie" ist Gesamtverbrauch in ACHTUNG Wmin, also Watt Minuten. Du musst diesen Wert durch 60 teilen für Wh, also Watt Stunden und nochmal durch 1000 teilen für kWh, also die gewünschten kilo Watt Stunden:

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: shellyenergie.jpg
Ansichten: 2151
Größe: 43,3 KB
ID: 373689
              Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
              Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch
              Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer
              Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung

              Kommentar