    Hi,
    nachdem ich einen (Einphasen-)Zähler (515) in Loxone zum laufen gebracht habe, habe ich noch ein weitere paar in Reihe (A->A->A.... / B->B->B->B....) geschaltet. Ebenfalls habe ich eine drei Phasen Zähler (516) dazugehängt. Auch habe ich einen 120 Ohm Widerstand am Ende der Reihe installiert.
    Da ich den DreiPhasen Zähler nicht auf NONE umstellen konnte, habe ich dann auch alle anderen Einphasen Zähler auf EVEN gestellt. Ich habe das überprüft und jeden Zähler noch mal per USB und ORO Software ausgelesen.

    Leider funktioniert das jetzt in Loxone nicht mehr. Keiner der Zähler wird ausgelesen. Die Modbus Extension (blinkt grün) steht auf Gerade/9200/1. Jeder Zähler hat eine eigene Adresse. Lt. Loxone gegen die Zähler "Keine Antwort".

    Bin (mal wieder) Ratlos ...

    Gruss bbi

    Kommentar


    • bbi
      bbi kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Habe es rausgefunden: Obwohl ich eine Vorlage vom funktionierenden Zähler gemacht habe, wurde beim Kopieren der Wert für "Zeitüberschreibung Empfang" nicht mitkopiert. Als ich den auf 1500 angepasst habe, hat es funktioniert.

      Einen Tag später ist die Verbindung wieder Rot (Keine Antwort)
      Zuletzt geändert von bbi; 14.05.2023, 22:15.
  • Wast91
    Azubi
    • 09.12.2023
    • 5

    #32
    Kann es sein dass der Zähler keine Negative Leistung anzeigt. Weil auch wenn das Balkonkraftwerk liefert wird keine Negative Leistung angezeigt.