    Baustein Ablaufsteuerung - Set TQ - Löschen

    Grüß euch,

    Ich nutze CDT zur Anzeige eines Textes am Display des PureFlex. Die Ablaufsteuerung erhält den CO2 Wert im Raum und schaltet die LED3 mit set AQ1=1 am PureFlex ein. So sehe ich hoppala ich sollte Lüften. Aber zusätzlich hätte ich gerne auch einen textlichen Hinweis, nicht jeder in der Familie merkt sich welche LED Leuchte da warum aufleuchtet, ein Hinweistext wäre also schön.
    Also nutze ich auch set TQ=AI1 "ppm CO2 HOCH"
    Sobald also das Fenster geöffnet wird fällt der CO2 Wert. Erreicht dieser wieder 800ppm sollte der Alarm erlöschen. Die LED schaltet sich aus, aber der Text bleibt!
    Was muss ich also tun, damit der Text TQ wieder leer wird und nicht weiter am Display des PureFlex gezeigt wird?


    Ausschnitt Loxone Config
    Zuletzt geändert von loxfuchs; 28.01.2023, 13:15.
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5144

    #2
    Hallo,
    Text löschen: set TQ = ""
    lg Romildo