SolaX X3-Hybrid Wechselrichter Problem mit einigen Registern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Loxtom577
    MS Profi
    • 19.08.2018
    • 502

    #16
    Am COM-Anschluß ist nur Modbus RTU über die RS485-Schnittstelle verfügbar.

    Kommentar

    • didi89
      Azubi
      • 04.07.2023
      • 2

      #17
      Danke für die Info,
      gibts es eine Möglichkeit den Wechselrichter Gen4. über Modbus TCP einzubinden?
      lg

      Kommentar

      • baldaum
        Extension Master
        • 24.05.2016
        • 133

        #18
        Hallo, der Wechselrichter hat automatisch, wenn du den Wifi Dongle dazu kaufst, einen Modbus TCPIP Anschluss. Du kannst die Werte alle 5 Sekunden abfragen und in der LoxConfig verwenden.

        Den Modbus RTU (RS485 oder zweidraht Modbus) hat der Wechselrichter auch. Der ist aber eigentlich dafür vorgesehen, dass der WR mit dem Solax Zähler kommuniziert. Den Solax Zähler habe ich eingebaut, weil die CT Klemmen viel zu ungenau waren und nur „schlechte“ Werte geliefert haben.

        Somit Zähler and den Modbus RTU mit dem zweidraht Kabel und WR an Loxone via Modbus TCPIP. Du brauchst keine eigene Extension dafür.

        Kommentar


        • didi89
          didi89 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Besten Dank für die Info. WIFI Dongle hab ich sowieso vor. lg
      • Buggy 1966
        Azubi
        • 22.02.2022
        • 8

        #19
        Ich kann es dir leider nur so erklären wie es bei mir funktioniert:
        Wechselrichter: X3-Hybrid
        Anschlüsse: D = COM (bzw. in der Anleitung steht unter Punkt 6.8 LAN, am Wechselrichter selbst aber COM)
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 921
Größe: 82,7 KB
ID: 396291


        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 912
Größe: 95,4 KB
ID: 396292
        Ich hoffe das hilft dir weiter​

        Kommentar

        • Epicure
          Azubi
          • 19.01.2024
          • 2

          #20
          Hat den Zugriff via Modbus TCP schon jemand mit dem Pocket LAN V3.0 Dongle zusammengebracht (hab einen X3 Hybrid G4 15kW)?
          Ich bringe es nicht zum Laufen. An der ein oder anderen Stelle im WWW hab ich nun gelesen, dass es anscheinend nur mit dem Pocket Wifi Dongle funktioniert. Oder kann jemand diesbezüglich von einem Erfolg berichten?

          Kommentar


          • didi89
            didi89 kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Hab`s selber auch nur mit dem W-Lan Dongle in Betrieb. Lt Beschreibung kann der Wechselrichter nur Modbus RTU, hab auch mal gelesen, dass nur der W-Lan Dongle die Modbus TCP "Schnittstelle" zur Verfügung stellt....

          • baldaum
            baldaum kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Bin gerade beim Surfen auf diesen Link gestoßen
            Photovoltaik-Inverter und damit verbundene Zähler und Speichersysteme


            Auch hier steht dass Modbus TCP nur über den Wifi Dongle unterstützt wird.

            Ich selbst habe auch den Wifi und da funktioniert es einwandfrei.
        • Epicure
          Azubi
          • 19.01.2024
          • 2

          #21
          didi89 baldaum danke für eure Antworten.

          Dann werde ich mir nun den neuen Kombi Dongle (LAN + Wifi) bestellen




          Mit diesem ist angeblich auch ein generelles Abfrageintervall (für die Solax App und WebApp) von 10sec möglich anstatt der aktuellen 5min.
          Ob Modbus TCP dann über den LAN - Anschluss geht konnte ich noch nicht rausfinden. Falls nicht bleibt mir eh nichts anderes über als Im Technikraum einen AP zu installieren und dann via Wifi verbinden.

          Kommentar

          • THK_1337
            Azubi
            • 15.02.2024
            • 1

            #22
            Hallo zusammen,

            ich bin gerade dabei meine PV-Anlage mit Solax Wechselrichter & Speicher aufzubauen und habe mich nun auch mit dem Einbinden des Solax G4 X3 Hybrid 12.0D in Loxone beschäftigt. Ich stehe noch vor der Frage welche zusätzliche Hardware ich benötige, Modbus Extension von Loxone ist derzeit noch nicht vorhanden. Den Wechselrichter habe ich mit LAN Ausführung bestellt, da ich ein CAT7 Kabel direkt zum Switch vorhanden habe.

            Epicure bist du mit dem Kombi-Dongle weitergekommen?

            Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!

            Kommentar


            • THK_1337
              THK_1337 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Super, vielen Dank!

            • Epicure
              Epicure kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ja Kombi-Dongle funktioniert.
              Ich konnte nun auch das 10sec Intervall aktivieren in der SolaxCloud. Das ging mit dem Pocket LAN v3.0 nämlich nicht. In der Solax App und auch über die Solax-Web-API bekommt man die Werte aber trotzdem noch mit dem 5min Intervall. Das 10Sec Intervall geht aktuell nur an manchen Stellen auf der Website der SolaxCloud.

              Modbus TCP funktioniert nun auch rein über LAN mit dem Kombi-Dongle (hier kann man das Abfrageintervall ja eh selbst bestimmen).
              Beim Hinzufügen des Dongles in der Solax-APP möchte die App dann gleich das WLAN Setup durchführen was ich dann abgebrochen habe. Dann ging bei mir erst mal nix (vielleicht weil ich vor dem Hinzufügen in der App auch bereits das LAN Kabel angesteckt hatte am Dongle) Es sah so aus als hätte das hinzufügen des Dongles nicht funktioniert. Ich habe dann das LAN Kabel ausgesteckt und neu angesteckt und dann gings. (Nach dem neu anstecken des LAN-Kabels blinkt die Led kürz grün am Dongle und dann geht sie gleich in ein grünes Dauerleuchten über). Nach dem Neustart der Solax-App bekam ich auch dort wieder Daten und der Dongle war erfolgreich hinzugefügt.

            • THK_1337
              THK_1337 kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Danke für deine ausführliche Rückmeldung! Dann hätte ich zumindest schon mal einen Lösungsweg! 🙂👌🏻
          • Pino72
            LoxBus Spammer
            • 31.07.2018
            • 278

            #23
            Können denn auch Werte geschrieben werden um zb einem Speicher zu sagen wann er laden soll und wann nicht etc?
            Loxone: MS Gen1, Audioserver +5 St. Ext, NFC(s), Air, Dimmer, Relais
            Sonstiges: Unifi System, Doorbird, PV-Anlage Solaredge + Lg 10H Prime Speicher, NUC iOBroker
            KNX: BWM, Glastaster II, div. Schaltaktoren und RGBW Dimmer

            Kommentar