    Guten Abend ... ging leider nicht früher ;-)
    Für die Registerfreischaltung nehme ich einen Analogaktor im Bereich "Aktoren" des zugehörigen Modbus-Gerätes.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 278
Größe: 19,6 KB
ID: 418887

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 282
Größe: 23,0 KB
ID: 418886

    Die Eigenschaften für den Analogaktor und den Datentyp kannst Du dem nachstehenden Screenshot entnehmen:
    (Die Einstellungen sind bei allen "Freischalte-Registern", bis auf die IO-Adresse, gleich)​

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 300
Größe: 48,3 KB
ID: 418885
    Hoffe, das hilft Dir weiter - gutes Gelingen!​