Master Dimmen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Special
    LoxBus Spammer
    • 27.08.2015
    • 437

    #1

    Master Dimmen

    Ich stehe etwas auf den Schlauch,
    ich hab in meiner Prog. den doppelklick entfernt , der ging mir ziemlich auf den Geist.

    Habe fast überall den Gira SPS Taster im Einsatz, habe jetzt eine Taste zum Lichtszenen durchschalten und die andere Taste für Licht aus.
    Möchte jetzt gerne mit einen Langzeit klick auf der Austaste herunter dimmen und mit einen Langzeit klick auf der Szenen Taste auf Dimmen.

    Es sollen nur die Leuchten gedimmt werden die gerade von der Szene angesteuert werden.
    Dabei soll sich natürlich der Dimmwert des Lichsteuerungsbaustein in der Visu mitändern.

    Vielleicht hat einer von euch einen Lösungsansätze für mich , ich bedanke mich schon mal ganz Herzlich.
  • Leigh
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 705

    #2
    Sollte mit Und Verknüpfung gehen.
    Sprich ein Merker auf jeden belegten Ausgang der logisch 1 führt sobald hier was aktiv ist, zur not mit größer 0 realisieren.
    Dann die jeweiligen Merker der Ausgänge auf die und-Bausteine der jeweiligen Eingänge packen und deine Taste auf den zweiten....
    Somit wird die Funktion nur dann auf aktive Ausgänge durchgeführt...
    Ciao, Leigh

    Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

    Kommentar

    • Special
      LoxBus Spammer
      • 27.08.2015
      • 437

      #3
      Ja gut nur auf welchen Eingänge ?
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • Leigh
        MS Profi
        • 25.08.2015
        • 705

        #4
        Du brauchst dazu ein dauersignal, KEIN Impuls.
        Es wird entweder hoch oder runter gedimmt, bei drücken und halten der Taste.
        A1 auf A1, A2 auf I2, usw....
        Ciao, Leigh

        Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

        Kommentar

        • Special
          LoxBus Spammer
          • 27.08.2015
          • 437

          #5
          Das ist kein Impuls , habe mir den Dauerklick etwas modifiziert. Der Dauerklick bleibt so lange bestehen bis ich die Taste wieder loslasse. Ist auch eigentlich ein Armutszeugnis das man sich den erst selbst basteln muss. Ich glaube du hast mich nicht ganz verstanden ,ich möchte alle aktiven Leuchten mit einer Taste auf dimmen und mit der anderen ab dimmen.

          Kommentar

          • Leigh
            MS Profi
            • 25.08.2015
            • 705

            #6
            Das Auf/Ab dimmen geht aber leider nicht mit dem Lichtbaustein...
            Da müsstest du nochmals nen Dimmerbaustein nachschallten.
            Ausgang des Lichtbausteines 0-100% auf den P des Dimmerbausteines.
            +/- ist hier für deine Taster vorhanden.
            Manko - keine visualisierung im Lichtbaustein was die Änderung angeht.
            Evtl via Web kommands auf die uuid des jeweiligen Schiebers welche man via LoxAPP3.json findet.
            Zuletzt geändert von Leigh; 17.04.2016, 16:19.
            Ciao, Leigh

            Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

            Kommentar

            • Special
              LoxBus Spammer
              • 27.08.2015
              • 437

              #7
              Den Gedanken habe ich auch schon gehabt , würde mir auch ne logik bauen das beim umschalten der Szene der nachgeschaltete Dimmer wieder 100% hat.
              Nur wie bekomme die Werte wieder rückwärts in den Lichtbaustein ?

              Kommentar

              • cRieder
                LoxBus Spammer
                • 26.08.2015
                • 394

                #8
                Genau diese Funktionalität (+/- Dimmen für aktive Szene) hab ich auch schon lang bei Loxone urgiert, wäre auch ganz einfach über Langzeitklick auf die Szenen +/- Tasten abbildbar.
                Vielleicht senden noch ein paar Leute mehr diese Anfrage an Loxone, dann wird es ja vielleicht mal was.
                Smarter Gruß,
                Carsten

                Kommentar


                • Special
                  Special kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Ich habe sowieso ein Ticket aufgemacht, weil mein PID Regler der die Parallelverschiebung für die FBH ermittelt nicht Remanenz ist. Das dauert denn sehr viele Stunden bis er sich eingependelt hat. Im Ticket habe ich auch die Problematik des dimmen´s vom Lichtbaustein geschildert. Mal schauen was für eine Lösung sie mir vorschlagen werden.
              • Leigh
                MS Profi
                • 25.08.2015
                • 705

                #9
                Warte mal 10 min.
                Ich hab da ne Idee
                Ciao, Leigh

                Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

                Kommentar

                • Leigh
                  MS Profi
                  • 25.08.2015
                  • 705

                  #10
                  Naja, waren ein paar mehr.

                  Also, via WEB Befehle geht es.

                  Zuerst brauchen wir die LoxAPP3.json
                  Zu finden auf dem Miniserver im Verzeichnis /web/data/

                  Diese mit zB Notepad+ Öffnen.
                  Nun suchst DU den jeweiligen Lichtbaustein herraus.

                  name: Raumname
                  type: Lightcontroller

                  Unter SubControls findest Du nun die Schieberegler dem Jeweiligen Namen der App entsprechend.
                  name: Stehleuchte
                  type: Dimmer

                  Nun nimmst DU den kompletten String der unter uuidAction zu finden ist und baust Dir dein WebBefehl.

                  Virtueller Ausgang
                  Adresse :http://benutzerassword@ipadresse:80 (evtl funktioniert hier auch 127.0.0.1:80, hab ich aber nicht getestet, weil Zuspieler mein TestMiniserver war).

                  Virtueller Ausgang Befehl

                  ACHTUNG, der Ausgang MUSS auf Analog stehen.

                  Befehl bei Ein: /dev/sps/io/0d86e31b-00dd-3166-ffffefc088fafadd/AI1/<v>

                  Als einheit bitte nur <v> benutzen.

                  Das is dein aufbau um direkt im Lichtbaustein zu regeln.
                  Visu is Up2Date

                  Logik wie besprochen auf + oder -

                  Dimmerbaustein NICHT visualisieren.


                  Diesen Aufbau musst du PRO Eingang anwenden.





                  Ciao, Leigh

                  Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

                  Kommentar

                  • Leigh
                    MS Profi
                    • 25.08.2015
                    • 705

                    #11
                    Noch ein Gimmick hinterher

                    Nimmst Du einen weiteren Dimmerbaustein den Du auch Visualisierst und "MasterDimmer" nennst und packst dessen Ausgang auf die P der jeweiligen Dimmer die die Eingänge bedienen,
                    natürlich mit vorgeschalteter Logik und einem "Analogwahlschalter" dass das Signal auch NUR auf die Aktiven Dimmer durchgegeben wird, dann hast du diese Masterdimmfunktion auch Visualisiert.

                    Ciao, Leigh

                    Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

                    Kommentar

                    • Leigh
                      MS Profi
                      • 25.08.2015
                      • 705

                      #12
                      DAS Muss ich dann doch mal in nächster Zeit austesten und auf alles umsetzen.
                      Wäre mal gut die Konfig ein wenig aufzuräumen und die Vollen Seiten auf mehrere zu verteilen.

                      Ich hoffe ich konnte dem Wunsch entsprechen...
                      Ciao, Leigh

                      Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

                      Kommentar

                      • Special
                        LoxBus Spammer
                        • 27.08.2015
                        • 437

                        #13
                        OK das ist Fett, würde das mit RGB und 0-100% in Kombination klappen ? Der RGB Baustein hat leider nur einen Szenen Eingang.

                        Man müsste vorher an den P Eingang des Dimmers den aktuellen Analogenwert des Lichtbaustein legen. Dann könnte man den Master Dimmer entfernen und an allen einfach das Signal auf und ab Dimmen dranhängen. Ansonsten würde doch der Wert beim Tasten direkt hochspringen oder sehe ich das falsch ?

                        Danke für deine Mühe

                        Kommentar

                        • Leigh
                          MS Profi
                          • 25.08.2015
                          • 705

                          #14
                          Beim RGB ist es der Colorpicker.
                          Kann ich mal testen, aber nicht mehr Heute...

                          Was den aktuellen Analogwert anlegen angeht, ja, in der Tat. Ich vergaß.
                          Die Helligkeit würde wirklich auf den jeweiligen vorherigen Wert springen.

                          Was das "Master-Dimmen" in der Visu angeht, so is das doch nich so einfach möglich.

                          Warum? Nun, es kann ja sein dass ein Ausgang 45% hat, der nächste 55%.
                          Beim Master-Dimmen würden ALLE auf einen Wert gestellt.
                          Ich muss mal sehen, ob ich das nich über Multiplikatoren hinbekomme.

                          Also, lieber Virtuelle Taster benutzen.

                          Zuletzt geändert von Leigh; 17.04.2016, 19:11.
                          Ciao, Leigh

                          Nur der eigene Geist setzt uns Grenzen...

                          Kommentar

                          • Special
                            LoxBus Spammer
                            • 27.08.2015
                            • 437

                            #15
                            Würde das funktionieren , wegen schreiben / lesen.

                            Wenn jetzt eine 45% und die andere 55%hat und ich dimme dann werden doch beide gleichmäßig gedimmt werden.
                            Hinterher dann zb. 25% und die andere 35%
                            Das ist eigentlich genau das was ich haben möchte , denn wenn ich alle gleich haben möchte dimme ich komplett hoch oder runter , dann stehen sie alle gleichmäßig
                            Angehängte Dateien
                            Zuletzt geändert von Special; 17.04.2016, 19:39.

                            Kommentar

                            Lädt...