    Taster (DI) nach "ZentralAus" reagiert erst beim 2. mal

    Hallo,

    ich habe bei mir im Stiegenhaus konventionelle Taster an digitalen Eingängen.
    Die Steuerung funktioniert grundsätzlich wie gewünscht, es tritt lediglich folgendes Problem auf:

    Wird das Lich zentral, zB. "Gute Nacht", "Haus verlassen" oder "alles aus per App" abgeschalten ergibt sich folgendes Verhalten:

    Möchte ich das Licht einschalten mit einem Taster im Stiegenhaus, reagiert diesererst beim zweiten tasten.

    Kennt jemand das Problem und hat hierfür eine Lösung?

    Danke im Voraus
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3622

    #2
    Hallo U0815S

    Herzlich Willkommen im Forum.

    Etwas schwer zu sagen, ohne deine Config (Screenshot) zu kennen wie du es in der verschaltet hast.
    Hast dir im Liveview angesehen ob beim ersten Tastendruck ein Signal oder eben keines am DI ankommt?

    Wie sind die Taster angeschlossen?
    Mit welchem Kabeltyp, ev Wackelkontakt durch zu dünne Drähte.
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • Michael Sommer
      Lox Guru
      • 25.08.2015
      • 1952

      #3
      das liegt an deiner Programmierung. Stell einmal deine Programmausschnitt dazu hier ein. Vermutlich ast Du deinen DI an einem Schalterbaustein und nur den Eingang Tr oder O verdrahtet. Da hast Du die beschreibene Funktion: 1x Taste Ein, beim zweiten betätigen Aus. Bei der Lösung kommt es halt darauf an welche Funktionalität Du umsetzen willst.
      Bei einer Tasterfunktion braucht Du zum ausschalten noch einen "Und-Baustein" der das ausschalten über den negierten Eingang R bewirkt.An den "Und-Bausteineingang wird einmal der "Schalterausgang Q" zusätzlich verdrahtet. Der zweite "Und-Eingang" erhält noch den Tasterbefehl zusätzlich zum "Schaltereingang TR oder O".

      Gruß Michael
      Zuletzt geändert von Michael Sommer; 19.03.2023, 19:54. Grund: Fehlerbereinigt
      Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
      ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
      Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
      Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1

      Kommentar

      Lädt...