Unterstützung UDP Befehlserkennung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • He.Slar
    Smart Home'r
    • 19.03.2018
    • 44

    #16
    Mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, dass in der Text data zum Teil Werte miteinander verschmolzen sind, die in der Hex Data sauber getrennt sind
    An dritter und vierter Stelle in den Hex data stehen 87 und 37. Diese sind in der Text data auf einmal x877.

    Die ersten vier Werte ergeben 100151 Das bekomme ich über den Befehl \4\3\2\1 und stimmt mit der Anzeige am Gerät überein (100,2)
    Die zweiten vier Werte sollten 100043 ergeben
    Diesen korrekten Wert erhalte ich interessanterweise mit dem Befehl \d\4\3\2\1 - das kann ich mir nun gar nicht nachvollziehen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 133,4 KB ID: 439325
    Zuletzt geändert von He.Slar; 20.08.2024, 11:20.
    1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
    Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
    Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
    Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
    Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
    PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
    Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
    Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075

    Kommentar

    • He.Slar
      Smart Home'r
      • 19.03.2018
      • 44

      #17
      Hallo zusammen,

      gerade eben ist mir der Durchbruch gelungen:

      mit \h kann ich Byteweise in den Hexdaten springen.
      Es funktioniert!
      \4\3\2\1
      \h\h\h\h\4\3\2\1
      \h\h\h\h\h\h\h\h\4\3\2\1
      \h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\4\3\2\1
      \h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\4\3\2\1
      \h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\4\3\2\1
      \h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\h\4 \3\2\1
      Angehängte Dateien
      1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
      Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
      Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
      Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
      Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
      PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
      Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
      Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075

      Kommentar