Energiemanager

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • oldman1983
    Smart Home'r
    • 10.03.2016
    • 41

    #1

    Energiemanager

    Hallo,
    ich habe beim Energiemanager das Problem, dass ich zwar den Netzzähler (+ oder-) an Gpwr übergebe, in der App wird aber immer 0w Verfügbare Leistung u.s.w. angezeigt obwohl in z.B. 2kw ins Netz einspeise. Dementsprechend wird dann auch kein Verbraucher (z.B. 1000W) eingeschaltet. In der LiveView in der Config sehe ich aber, dass der Wert vom Zähler am Baustein anliegt.
    Habe ich eine Einstellung übersehen?

    Danke im Voraus

    Georges
  • darkrain
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 560

    #2
    Poste doch mal bitte einen Screenshot deiner Config und die des Energiemanagerbausteins.

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #3
      Hallo, für "Eigenverbrauch" und "Verfügbare Leistung" muss an Ppwr ein Positivwert und an Gpwr und/oder Spwr ein Minuswert anliegen.
      Die Ausgänge werden aber auch bedient wenn nur an Gpwr ein Negativwert anliegt.
      Zu beachten ist, dass der Negativwert an Ppwr grösser ist wie die Einschaltleistung des Ausgangs.
      Zudem wird erst aktualisiert wenn "Next" (Neuberechnung) abgelaufen ist.
      lg Romildo

      Kommentar

      • oldman1983
        Smart Home'r
        • 10.03.2016
        • 41

        #4
        Danke für eure Hilfe.
        Ich hatte immer einen - Wert an Ppwr anliegen da ja eigentlich bei Loxone Produktion immer - ist :-)

        jetzt klappt es

        Georges

        Kommentar

        Lädt...