Loxone Energiemanager mit AC Elwa-E und go-e Gemini

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Baller004
    Dumb Home'r
    • 09.11.2022
    • 14

    #1

    Loxone Energiemanager mit AC Elwa-E und go-e Gemini

    Hallo zusammen,
    ich habe einen Fronius Symo Gen 24+ Wechselrichter, einen Fronius SmartMeter und als Überschussverbraucher einen modulierenden Heizstab bis 3kW (von my PV) und nun auch eine Wallbox bzw. ein intelligentes Ladekabel um genau zu sein von go-e.
    Der Heizstab kann mit dem Fronius SmartMeter kommunizieren und wurde bis dato über den SmartMeter der Überschuss in den Puffer geladen.
    Das intelligente Ladekabel kann das nicht weswegen ich mich nun mit dem Energiemanger beschäftige.
    Grundsätzlich sollte es ja kein Problem sein, weil ich im Loxone alle Geräte einbinden kann.
    Leider bekomme ich es nicht hin und deswegen nun dieser Beitrag. Hat vielleicht wer dieselbe Kombination und kann mir helfen, wie ich das richtig konfiguriere?
    Falls nein, ich stelle hier mal Screenshots ein, wie ich es konfiguriert habe und vielleicht sieht jmd. den Fehler und komme ich so drauf

    Sowohl für den Heizstab als auch für das intelligente Ladekabel habe ich die Modbus-Vorlage aus der Loxone Library (https://library.loxone.com/detail/my...-e-75/overview bzw. https://library.loxone.com/detail/go...r-330/overview) verwendet und die lokale IP vergeben!
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 1312
Größe: 29,8 KB
ID: 389416Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 545
Größe: 24,9 KB
ID: 389420​​​
    ​ ​
    Wie man hier sieht, wäre ein Überschuss von über 5 kW vorhanden, der aber weder in den Heizstab noch in das Elektroauto geladen wird:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 556
Größe: 50,0 KB
ID: 389418​​
    In der App wird der Überschuss nicht erkannt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 538
Größe: 30,8 KB
ID: 389417
    Wenn ich in der App auf einen Verbraucher klicke, kommt eine Fehlermeldung.

    Kann es am Energiemanager liegen? Dort habe ich es wie folge eingestellt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 540
Größe: 73,8 KB
ID: 389419
    Falls ich noch was screenshoten soll, bitte melden.

    Ich bedanke mich gleich im Voraus für jede Hilfe!!!

    LG
    Daniel
    ​​
  • Baller004
    Dumb Home'r
    • 09.11.2022
    • 14

    #2
    So siehts in den Elwa-E Steueerungseinstellungen aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 586
Größe: 76,0 KB
ID: 389422

    Und so schaut die Modbus Einstellung im Fronius aus:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 511
Größe: 52,3 KB
ID: 389423

    Vielleicht ist ja hier was verstellt!?

    Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4300

      #3
      Die Wallbox kann erst ab 1,4kW starten!

      Würde als erstes versuchen per LiveView manuell zu regeln um zu sehen das die Ausgänge korrekt arbeiten.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 543
Größe: 1,7 KB
ID: 389434
      Grüße Alex

      Kommentar

      • Baller004
        Dumb Home'r
        • 09.11.2022
        • 14

        #4
        Hallo Alex,
        danke für Deine Rückmeldung.
        Ich habe es jetzt mal nur mit einem Verbraucher versucht, dem Heizstab.
        Das mit der LiveView habe ich versucht und dort würde es für mich auch so aussehen, als ob es klappt, oder?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 515
Größe: 17,1 KB
ID: 390143​Es sind 4,4 kW verfügbar, der Heizstab kann 3 verarbeiten und links vom AQ kommen diese 3 an. Habe ich das richtig interpretiert?
        Das Problem ist, wenn ich auf die Web-View gehe, dann kommt dort nichts an, obwohl er den Modbus Read erfasst:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 525
Größe: 18,0 KB
ID: 390144​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 464
Größe: 22,8 KB
ID: 390145

        Ich habe den Digitalaktor mit der gelb hinterlegten Adresse verknüpft - liegt vielleicht hier der Fehler?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 483
Größe: 202,8 KB
ID: 390146

        Danke für Deine / Eure Unterstützung!

        LG
        Daniel

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4300

          #5
          Du brauchst das 1000er zum Schreiben laut Musterbeispiel und das kann man auch schreiben - R/W
          Achtung die Leistung musst du in W umrechnen bzw. skalieren

          ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 677
Größe: 166,2 KB
ID: 390168


          Die tatsächliche Leistung würde ich noch an den Energiemanager hängen.

          Die Gemini kannst du auch testen:
          go-e Gemini - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
          Zuletzt geändert von AlexAn; 05.05.2023, 12:50.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • yaUser
            Dumb Home'r
            • 27.07.2018
            • 21

            #6
            Hallo zusammen.

            Ich würde das Thema gerne nochmal aufnehmen.
            Seit Kurzem haben wir einen MyPV ELWA 2 Heizstab und dank des Forums habe ich es geschafft, ein Überschussladen zu konfigurieren (vielen Dank an dieser Stelle).
            Das scheint so weit auch zu funktionieren, allerdings nur, wenn ich den Heizstab direkt mit dem Energiemanager verbinde.
            (Heizstab und PID-Regler hängen nur zur Kontrolle parallel)

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Heizstab 01.png
Ansichten: 367
Größe: 73,9 KB
ID: 434395

            Nun empfiehlt MyPV ja die Verwendung des PID-Reglers.
            Ich habe mir die entsprechende Vorlage bei MyPV heruntergeladen und mit dem Energiemanager verbunden.
            Allerdings schaltet der PID-Regler den Heizstab nicht.
            Habe ich hier etwas vergessen oder muss noch etwas zusätzlich konfiguriert werden?

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Heizstab 02.png
Ansichten: 240
Größe: 73,9 KB
ID: 434396

            Vielen Dank für eure Unterstützung.

            Kommentar


            • yaUser
              yaUser kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Alles klar, dann lasse ich den PID Regler einfach weg; so funktioniert es ja auch schon.
              Ich war nur irritiert, da MyPV den ja empfiehlt.
              Danke für die Rückmeldung.

            • AlexAn
              AlexAn kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              2 Regelsysteme arbeiten teilweise gegeneinander
              Hast du nur MyPV zum Regeln dann passt das ja auch

            • yaUser
              yaUser kommentierte
              Kommentar bearbeiten
              Ja, das passt dann so für mich ohne PID Regler.
          • Tommes78
            MS Profi
            • 24.09.2015
            • 625

            #7
            Wie ist das mit dem Elwa 2. Ich habe ihn jetzt auch verbaut. Wann schaltet dieser eigentlich aus. Muss ich eine Temperatur direkt im Heizstab Controller angeben oder das über Loxone regeln? Also schalte ab bei 60 Grad

            Kommentar

            • Pentium789
              Extension Master
              • 04.11.2019
              • 104

              #8
              Hi Tommes78

              bei mir macht die Abschaltung der ELWA2 selbst, aber ich kann die Grenze über Loxone App einstellen und verändern.

              hier meine Logik zum ELWA2:

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 68,7 KB ID: 455801
              Angehängte Dateien
              Zuletzt geändert von Pentium789; vor einer Woche.
              Loxone Partner aus Niederösterreich (Mostviertel), Ihr könnt mich gerne per PN kontaktieren wenn ich euch bei einem Projekt unterschützen kann egal ob klein, groß, Neubau oder Erweiterung....

              Kommentar

              • Tommes78
                MS Profi
                • 24.09.2015
                • 625

                #9
                Pentium789 - danke Dir für deine Antwort und den Ausschnitt deiner Config. So ähnlich habe ich es auch umgesetzt.
                Was ich noch nicht ganz verstehe, der eingebaute Temperatursensor misst ja direkt am Heizstab. Das bedeutet der hat schnell die 60 Grad erreicht, auf jeden Fall ist das bei mir so. Dadurch ist das Wasser im Speicher aber noch nicht auf 60 Grad, sondern nur der Heizstab Fühler misst die 60 Grad. Das bedeutet dann das dann der Heizstab immer an und aus geht durch 60 Grad Grenze und Hystere von 3 Grad.
                Ist das bei Dir auch so ? Oder verstehe ich da noch was falsch?

                Kommentar

                • Pentium789
                  Extension Master
                  • 04.11.2019
                  • 104

                  #10
                  Ja ist bei mir auch so, der ELWA2 hat einen zweiten Fühler den ich ganz oben im Boiler habe und dadurch bekomme ich den Temperaturunterschied im Boiler mit und wenn dieser größer ist als 10 Grad ist schalte ich den ELWA wieder frei obwohl die Temperatur oben immer noch im Wunschbereich ist.

                  Ich habe meinen ELWA über einen Adapter ganz unten bei der Wartungsöffnung eingebaut und nicht dort wo es eigentlich vorgesehen ist... damit kann ich meinen Speicher mit PV komplett durchheizen und im Sommer war die Pelletheizung von Mai - September komplett ausgeschaltet, was mir ca. 500-700kg Pellets im Jahr spart und natürlich auch die Heizung selbst schont da diese nicht immer nur für Warmwasser anspringen muss.

                  Außerdem kommt ja auch das Kaltwasser von unten in den Boiler rein.

                  hier noch mein Anlagenschema:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 624,8 KB ID: 455837
                  Zuletzt geändert von Pentium789; vor einer Woche.
                  Loxone Partner aus Niederösterreich (Mostviertel), Ihr könnt mich gerne per PN kontaktieren wenn ich euch bei einem Projekt unterschützen kann egal ob klein, groß, Neubau oder Erweiterung....

                  Kommentar

                  • Tommes78
                    MS Profi
                    • 24.09.2015
                    • 625

                    #11
                    Ok das ist bei Dir dann auch mit schnell auf 60 Grad am Füher am Heizstab? Das ist ja der Wert der im Elwa eingetragen dann schaltet er aus und nach 3 Grad Hysterie wieder ein?
                    Apropo zweiter Fühler, habe einen angeschlossenen der funktioniert nicht. Zeit mir immer 95 Grad an. Muss das ein ganz spezieller sein?
                    Zuletzt geändert von Tommes78; vor einer Woche.

                    Kommentar


                    • Pentium789
                      Pentium789 kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      der der beim ELWA dabei ist... welcher Typ das genau ist müsste man bei my-PV erfragen findet man leider im Datenblatt usw. nichts.

                      Laut Anleitung ist der zweite Sensor sogar unbedingt erforderlich.
                  • Tommes78
                    MS Profi
                    • 24.09.2015
                    • 625

                    #12
                    Oh man wie peinlich, der Fühler ist ja dabei. Ich hatte den gar nicht beachtet. Nun funktioniert es auch und er zeigt mir die richtige Temperatur an.
                    Vielen Dank für deine Hilfe.

                    Kommentar


                    • Pentium789
                      Pentium789 kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      hahaha, kein Problem manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.... nah wenigstens konnte ich helfen