    Loxone + Vaillant

    Hallo,

    neuer Tag neue Frage. Leider hat die Suche mir nicht weitergeholfen.

    Ich habe an meinem Miniserver per EEBUS Schnittstelle ein Vaillant VR921 Modul angeschlossen, an diesem Modul hängt per EBUS die Vaillant Wärmepumpe (FlexoCompact) sowie die Vaillant Lüftungsanlage (Recovair 260/4). Per Vaillant App (Sensomatic) kann ich auf beide zugreifen und steuern. Wenn ich im Loxone unter EEBUS "Peripherie finden" mache, dann bekomme ich auch alle Werte aus der Wärmepumpe, die Lüftungsanlage hingegen wird hier leider nicht aufgeführt.

    Eingerichtet habe ich es nach dieser Anleitung von Loxone (was super funktioniert hat): https://www.loxone.com/dede/kb/eebus...erst%C3%BCtzt!

    Hat jemand eine Idee wieso ich die Wärmepumpe auslesen und steuern kann und die Lüftungsanlage nicht? Anbei noch ein Bild, was ich über EEBUS sehe.







    Angehängte Dateien
  • madito
    Extension Master
    • 03.07.2017
    • 131

    #2
    Good morning,

    You can find this answer in the forum, but in summary you have the following:

    1. If you want to use EEBUS, you can only set the values you have provided.

    2. If you want to control everything (heat pump, ventilation, etc) you must use eBus with a controller that runs eBusd, you can install the service directly (in my case) or use a LoxBerry plugin, but in both options you will need an eBus coupler.​

    Kommentar

    • Hellrazor
      Dumb Home'r
      • 04.05.2023
      • 17

      #3
      Many thanks for your feedback and your advise. As far as I know the VR921 module convers EBUS into EEBUS. The heat pump and the ventilation is connected via EBUS with the VR921.

      Kommentar

      • madito
        Extension Master
        • 03.07.2017
        • 131

        #4
        I am sorry to inform you that your deduction is not entirely correct.

        They are two totally different protocols EEBUS and eBus, that is why you need to access them in a different way.

        The VR921 reads eBus and converts some parameters (those set by Vaillant) to become EEBUS (and send it over the network).​​