    Moin,
    ich weiß nicht ob das Thema hier richtig ist..

    ich habe bei mir den Wechselstromzähler SDM120M verbaut. Leider ist die Beispielconfig von loxone nicht richtig, daher hier die "richtige"..
    Was ich nicht verstehe ist, dass im Datenblatt die "Spannung" (Voltage) mit Register 30001 (-1 = 30000) an gegeben ist. Aber in der Beispielconfig mit 0 die Spannung abgefragt wird und Daten geliefert werden.

    Link zum Wiki (hier ist der SDM120M nicht aufgeführt):


    Link zum loxone Beispiel:


    Wichtig ist, dass es der SDM120M ist, dier kostet bei ama.. nicht 27€ dann ist es nicht der richtige Zähler!

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 205
Größe: 159,4 KB
ID: 392584

    PS: Anhang MB_SDM120M.txt in xml umbenennen und als Vorlage einfügen.
  • SPS-Guru
    Smart Home'r
    • 27.12.2022
    • 64

    #2
    Weil mit "Read input register(3x)" ein Offset von 30000 schon mitgeliefert wird.
    Auch für "Read holding register(4x)" Offset 40000 usw.

    Kommentar

    • SPS-Guru
      Smart Home'r
      • 27.12.2022
      • 64

      #3
      Die Adresse setzt sich aus "Function code" und Registeradresse zusammen.

      Kommentar

      • keineahnung
        Extension Master
        • 05.03.2023
        • 193

        #4
        Danke für die Antwort. Dann hoffen wir mal, dass dieser Beitrag auch anderen hilft.

        Kommentar