WC Lüftungssteuerung ohne BWM

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • MRU
    Smart Home'r
    • 29.08.2022
    • 47

    #1

    WC Lüftungssteuerung ohne BWM

    Hallo, leider habe ich in meinem Bad keinen BWM und möchte gerne folgendes umsetzen:

    - Bad wird betreten, sollte eine Lichtstimmung mehr wie 5 Minuten aktiv sein soll durch Doppelklick (Raum verlassen) der WC Lüfter aktiviert werden. (Ausgangspunkt Licht wird eingeschalten)
    - Wird das Bad in unter 5 Minuten verlassen, soll der Lüfter nicht aktiviert werden
    - Bei einer Luftfeuchtigkeit von >= 60 % soll der Lüfter aktiviert werden (Das funktioniert schon mittels Statusbaustein)
    - Der Lüfter soll nicht zwischen 00:00 und 06:00 Uhr aktiviert werden

    Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Angehängte Dateien
  • telefonjoker
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 272

    #2
    nimm doch den Baustein Einschaltverzögerung. Gestartet wird er mittels Lichtschalter. Nach 300 Sekunden wird dann damit der Lüfter gestartet.
    zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr sperrst Du den Baustein
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

    Kommentar

    • telefonjoker
      LoxBus Spammer
      • 25.08.2015
      • 272

      #3
      ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hier mein Vorschlag:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 28,7 KB ID: 393303
      gelöst mit Bausteinen "Aufwärtszähler" und "Einschaltverzögernd speichernd"​. Hier läuft der Zähler nur bis 20. Du musst ihn halt auf 300 stellen. Der Baustein "und" wird nach dem Ausschalten des Lichts aktiv. Der Lüfter läuft halt jetzt bis in die Unendlichkeit. Die Zeit wo er nicht laufen darf sollte man halt mit "Größer" und " Kleiner" Bausteinen eingrenzen und mit deren Ergebnis ebenfalls mit dem Eingang "off" des Zählerbausteins verbinden.
      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von telefonjoker; 06.06.2023, 17:11.
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

      Kommentar

      • telefonjoker
        LoxBus Spammer
        • 25.08.2015
        • 272

        #4
        und hier mit der Option 0:00 bis 6:00 Uhr
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 38,2 KB ID: 393307

        sehe gerade hier hat das UND ganz rechts den Bezug zum Schalter verloren, den musst Du natürlich auch wieder verbinden. Siehe Bild in #3.
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von telefonjoker; 06.06.2023, 17:08.
        Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
        Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
        2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
        Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

        Kommentar


        • MRU
          MRU kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Hallo, danke! Was macht der Monoflop?

        • telefonjoker
          telefonjoker kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          der resetet den Baustein "Einschaltverzögernd speichernd"
      • MRU
        Smart Home'r
        • 29.08.2022
        • 47

        #5
        Leider funktioniert das nicht wie gewünscht. Der Lüfter wird immer nach 300 Sekunden aktiviert, ich möchte jedoch den Lüfter nur aktivieren sobald eine Lichtszene über 3 Minuten aktiv war und der Raum über Doppelklick verlassen wird.. Geht das?

        Kommentar

        • telefonjoker
          LoxBus Spammer
          • 25.08.2015
          • 272

          #6
          MRU Nur zum Verständnis, Du verwendest den Lichtsteuerbaustein? Kannst Du da mal ein Screenshot von deiner Config machen? Bei mir funktioniert es wie gewünscht. Der Lüfter geht erst an nachdem mindestens 300 Sekunden vergangen sind und das Licht ausgeschalten wurde.
          Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
          Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
          2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
          Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

          Kommentar

          • MRU
            Smart Home'r
            • 29.08.2022
            • 47

            #7
            Hallo, nein ich verwende den Touch TI3:
            Angehängte Dateien

            Kommentar

            • telefonjoker
              LoxBus Spammer
              • 25.08.2015
              • 272

              #8
              MRU Bau doch mal die Steuerung so nach wie ich sie hier gepostet hatte. Deine Steuerung ist doch unlogisch, diverse Ausgänge sind garnicht verbunden (rote Kästen). Wie soll das funktionieren? Wo ist der zweite Und-Baustein? Und achte auf die Negierung (blauer Pfeil)!!

              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 199
Größe: 153,4 KB
ID: 393377
              Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
              Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
              2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
              Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

              Kommentar

              • MRU
                Smart Home'r
                • 29.08.2022
                • 47

                #9
                Sorry.. Sollte jetzt passen. Kannst du mir bitte den Wert vom Monoflop, Einschaltverzögerung und Aufwärtszähler mitteilen?

                Das mit der Uhrzeit würde ich inzwischen wecklassen.

                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 44,2 KB ID: 393406

                Kommentar

                • telefonjoker
                  LoxBus Spammer
                  • 25.08.2015
                  • 272

                  #10
                  Daten für den Aufwärtszähler:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 222
Größe: 24,3 KB
ID: 393415
                  Habe hier halt 20 Sekunden drin, damit ich nicht 300 Sekunden warten muss.​
                  Wichtig: M = 1. Er soll kein Loop machen


                  Der Eingang I1 auf deinem Und-Baustein gehört negiert.

                  Monoflop:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 193
Größe: 22,3 KB
ID: 393416
                  Einschaltverzögerung speichernd:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 195
Größe: 24,0 KB
ID: 393417
                  Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                  Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                  2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                  Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

                  Kommentar

                  • MRU
                    Smart Home'r
                    • 29.08.2022
                    • 47

                    #11
                    Leider funktioniert es immer noch nicht. Kann es sein dass der Eingang TI3 falsch ist?

                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 186
Größe: 41,2 KB
ID: 393498

                    Kommentar

                    • telefonjoker
                      LoxBus Spammer
                      • 25.08.2015
                      • 272

                      #12
                      Wie gesagt, ich habe keinen Touch. Aber, wenn Du mal nur zum Test den Touch-Baustein durch einen Schalterbaustein ersetzt, funktioniert es dann? Was steht am TI3 wenn das licht brennt? Ist er permanent auf Ein oder gibt er nur einen Impuls?
                      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                      Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

                      Kommentar

                      • MRU
                        Smart Home'r
                        • 29.08.2022
                        • 47

                        #13
                        Hallo, der gibt nur einen Impuls aus

                        Kommentar

                        • telefonjoker
                          LoxBus Spammer
                          • 25.08.2015
                          • 272

                          #14
                          ok, dann ist alles klar, dann geht es natürlich nicht. Bau einen Schalter-Baustein zwischen deinen TI3 und dem Aufwärtszähler ein. Habe das gerade bei mir simuliert. Auf den Schalterbausteineingang TG verbindest Du deinen TI3. In meinem Screenshot ist der TI3 quasi der "Taster 1234"

                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 39,5 KB ID: 393540Beim Schalterbaustein solltest Du die Visualisierung entfernen
                          Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                          Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                          2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                          Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

                          Kommentar

                          • telefonjoker
                            LoxBus Spammer
                            • 25.08.2015
                            • 272

                            #15
                            MRU funktioniert das jetzt wie gewünscht? Würde gerne meine Config wieder bereinigen und es wieder löschen. Ein Feedback wäre hilfreich.
                            Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                            Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                            2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                            Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler

                            Kommentar

                            Lädt...