DTSU666 - Modbus Verbindung einrichten
Einklappen
X
-
362 hatte ich schon. Der Wert stimmt nicht mit dem Zähler-Wert überein und ändert sich auch nicht :-( Finde ich ziemlich kurios:
-
Interessant... Wert kommt. möglicherweise ist das ein 32-bit wert. in der Tabelle Spalte 3 steht da die "4" bei der Länge.
versuch mal
1. 32-bit (signed oder unsigned)
2. 32-bit (signed oder unsigned) + Haken bei 16-bit register + Haken bei Registerreihenfolge -
Hiho,
joa die Nomenklatur ist noch nicht korrekt. Ich hatte verschiedene IOs probiert und war mir irgend wann zu viel immer alle Felder korrekt zu aktualisieren...
Der 36er geht mit 32 bit und der IO 1 auch! super! Top Tipp :-) Da spare ich mir die Berechnung. Auch wenn mich verwundert, dass die Berechnung etwas mehr kW auswirft als 362 ttl active Power. Ich vermute mal, weil es sich um den Kompressor der WP handelt, dass es hier ein delta mit wirk- und Scheinleistung gibt.
-
-
Hallo kofi,
Ich tüfteln nun auch schon seit Woche an dem register PDF für den modbus.
Leider ist die Übersetzung der register etwas Kryptisch.
Könntest du hier mal unterstützen, welchen Registergericht was sind und Licht ins dunkle bringen was du schon sicher zuordnen konntest? Register und Einheiten typ- Wirkarbeit insgesamt kWh register =? (1)
- Wirkleistung insgesamt Watt register =? (362 oder 363?)
- Wirkleistung L1watt =?
- Wirkleistung L2 watt =?
- Wirkleistung L3 Watt =?
- Strom L1 =? (100)
- Strom L2 =? (101)
- Strom L3 =? (102)
- Spannung L1 = 97
- Spannung L2 = 98
- Spannung L3 = 99
- Frequenz = 119
- Spannung L1-L2 = 120
- Spannung L3 - L2 = 121
- Spannung L3 - L1 = 122
Kommentar
-
Hi,
ich bau den Zähler erst nächste Woche wieder ein und kann dir dann alles auflisten.
Hier eine Vermutung:- Bezug / Einspeisung in kWh = 10 und 20
- Wirkleistung insgesamt Watt register = 362
- Wirkleistung L1watt = 356
- Wirkleistung L2 watt = 358
- Wirkleistung L3 Watt = 360
- Strom L1 = 100
- Strom L2 = 101
- Strom L3 = 102
- Spannung L1 = 97
- Spannung L2 = 98
- Spannung L3 = 99
- Frequenz = 119
- Spannung L1-L2 = 120
- Spannung L3 - L2 = 121
- Spannung L3 - L1 = 122
Kommentar
-
Hiho,
Gesamtverbrauch ist bei mir auf 1 (bzw 01) Sonst scheinen Kofi´s Adressen korrekt, nach meinen Tests. -
Solar.Squirrel meinst du gesamt wirkarbeit in kWh?
-
Hallo alle zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin ein Anfänger-Benutzer von Loxone.
or Kurzem habe ich die Zähler Chint DTSU 666 gekauft und habe Schwierigkeiten, sie mit Loxone zu integrieren. Ich habe sie derzeit an einen RS485 to TCP/IP-Adapter angeschlossen, der die Daten von ihnen liest. In Loxone habe ich ein Template für den DTSU666-Zähler hinzugefügt, das ich in der Loxone-Bibliothek gefunden habe. Leider liest Loxone seltsame Werte aus – hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Kommentar
-
Kommentar
-
Ist ja schon ein Bisschen älter der Thread, habe aber noch ein Problem, weil ich ein zweites Paar Meßwandler an den DTSU666-20 anschließe, um einen weiteren Wechselrichter zu überwachen.
Das Register Wirkleistung insgesamt Watt = 362 gibt ja den Wert der ersten Meßwandler Richtung Grid an, in welchem Register kann ich denn den zweiten Meßwandler auslesen, das geht aus der Modbusbeschreibung nicht hervor, oder überlese ich was?Kommentar
Kommentar