WAGO Energiezähler mit RS-485 / Modbus

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • flavio91
    Azubi
    • 18.11.2020
    • 4

    WAGO Energiezähler mit RS-485 / Modbus

    Hallo zusammen.

    Bei mir sind WAGO Energiezähler eingebaut. Da ich nun auch Loxone Nutzer bin, möchte ich diese natürlich auch einbinden.
    Ich versuche seit etlichen Tagen die Zähler einzubinden. Habe eine Modbus Extension und eine RS-485 Extension zum Testen benutzt.

    Kann mir da jemand helfen? Am besten mit einem Beispiel...

    Die Registermap findest du ab Seite 36 im angefügten PDF.

    Danke für deine Zeit.
    Angehängte Dateien
  • SPS-Guru
    Smart Home'r
    • 27.12.2022
    • 54

    #2
    Ich hatte den Zähler mal kurz für einen Test hier.
    Die gespeicherte Vorlage dazu hilft dir vielleicht weiter.
    Angehängte Dateien

    Kommentar


    • flavio91
      flavio91 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Vielen Dank SPS-Guru mit deiner Vorlage funktioniert es.
  • keineahnung
    Extension Master
    • 05.03.2023
    • 187

    #3
    Moin,
    was hast du denn bei der Modbus Extension eingestellt? Stimmt die Modbus-ID und die Baudrate?

    Gruß

    Kommentar


    • flavio91
      flavio91 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo keineahnung
      Ich habe die Modbus gemäss WAGO Standard eingestellt.
      Baudrate: 9600
      Stopbits: 1
      Parität: Keine
      Timing: Auto

      Dem Zähler habe ich die Adresse 10 zugeteilt.
  • keineahnung
    Extension Master
    • 05.03.2023
    • 187

    #4
    Und welche Adresse fragst du ab? Hast du ein Screenshot?

    Kommentar

    • flavio91
      Azubi
      • 18.11.2020
      • 4

      #5
      Für die Spannung L1 wird die IO-Adresse 5002 gefordert.
      Ich habe diese -1 gerechnet wie üblich. Da in der Anleitung der Datentyp Float ABCD gefordert ist weiss ich auch nicht welcher der richtige ist...
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 298
Größe: 6,2 KB
ID: 396685

      Kommentar


      • SPS-Guru
        SPS-Guru kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        16-Bit Register muss angehakt sein.

        Wieso versuchst du nicht die Vorlage welche ich bereitgestellt habe wenn du am Anfang schon nach einem Beispiel fragst ?

      • flavio91
        flavio91 kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        habe erst jetzt deine Vorlage gesehen... Entschuldige! Aber funktioniert TipTop! Danke dir!

      • SPS-Guru
        SPS-Guru kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Hallo flavio91

        Gerne.
        Schön das es läuft.
    • keineahnung
      Extension Master
      • 05.03.2023
      • 187

      #6
      Ich habe gerade mal Google "gefragt" Float hast du ja schon ausgewählt. Das ABCD bezieht sich anscheint auf die Byte-Reihenfolge. Hier hast du es ja nochmal mit und ohne den Haken versuchen und ggf. ds 16bit Register aktivieren.

      Kommentar

      • SPS-Guru
        Smart Home'r
        • 27.12.2022
        • 54

        #7
        Wago gibt die Registeradresen im HEX-Format an.

        L1 Spannung = HEX 5002 = DEZ 20482 in Loxone Config eintragen.

        Kommentar


        • keineahnung
          keineahnung kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Sehr guter und wichtiger Hinweis!.
          Hätte man auch merken können, L1 Strom 500C
      • Triple-M
        LoxBus Spammer
        • 17.12.2018
        • 278

        #8
        Ich suche einen Energiezähler für die Loxone Wallbox und kann die Zähler von Wago recht günstig bekommen nur welcher ist der richtige damit das ganze mit der Loxone Wallbox und Modbus funktioniert? Bin da leider kein Experte…

        Kommentar


        • flavio91
          flavio91 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ich habe die Wago 879-3000 diese haben Ein- und Ausgang unten. Der 879-3020 hat den Eingang unten und den Ausgang oben.

        • Triple-M
          Triple-M kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Sonst sind die gleich?

        • flavio91
          flavio91 kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ich habe nur die 879-3000 aber denke schon, gemäss Datenblatt.
      • krol
        Azubi
        • 23.01.2024
        • 1

        #9
        Ich habe Wago 879-3020 und funktioniert

        Kommentar