Shelly TRV Temperatur setzen via Loxone

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • suesemausw
    Azubi
    • 14.01.2021
    • 8

    #1

    Shelly TRV Temperatur setzen via Loxone

    Hallo Loxforum, Ich habe über Loxberry Mqtt Gateway ein Shelly-TRV in mein Loxone eingebunden.
    Die aktuelle Raumtemperatur erhalte ich durch die abfrage
    Code:
    shellies_Wohnzimmerthermostat_info_thermostats_0_t mp_value
    jetzt möchte ich aber eine Temperatur setzen wie genau lautet da der befehl ??
    ich habe
    Code:
    shellies_Wohnzimmerthermostat_settings_thermostats_0_target##_t_value
    bzw
    Code:
    shellies/Wohnzimmerthermostat/settings/thermostats_0/target##_t_value <v>
    über einen virtuellen Ausgangsbefehl bei Ein versucht aber da wird der wert nicht geändert.
    Vileicht hat ja jemand eine Lösung
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4300

    #2
    Schau mal ob ihn damals eingebaut habe per http: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/d...rsion=1&api=v2
    Grüße Alex

    Kommentar

    • suesemausw
      Azubi
      • 14.01.2021
      • 8

      #3
      Hallo AlexAn,
      vielen Dank für die Hilfe aber damit komme ich nicht weiter.
      Es gibt 2 werte in meinem Mqtt Gatway welcher ist für das ändern der Temperatur am Regler zuständig??
      Und wie binde ich ihn in mein virtuellen ausgangsbefehl?

      Kommentar

      • AlexAn
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 4300

        #4
        API Beschreibung schon probiert? https://shelly-api-docs.shelly.cloud...helly-trv-mqtt
        Grüße Alex

        Kommentar

        • suesemausw
          Azubi
          • 14.01.2021
          • 8

          #5
          Hallo AlexAn,
          vielen Dank für den Link, jetzt klappt es
          Code:
          shellies/shelly ID/thermostat/0/command/target_t <v>

          Kommentar

          Lädt...