Zähler in Visualisierung nicht in Wh, sondern kWh

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • geforce28
    Smart Home'r
    • 13.06.2022
    • 85

    #1

    Zähler in Visualisierung nicht in Wh, sondern kWh

    Moin,

    habe einen Zwischenzähler für meine Klimageräte kürzlich in Betrieb genommen und zur Visualisierung den Loxone Zähler-Baustein genommen.
    An Pf liegt die Leistung in Watt (W) an.
    An Mr liegt der Gesamtzählerstand in kWh an...

    Nun stört mich, dass in der Visualisierung die Verbrauchswerte in Wh und nicht in kWh dargestellt werden.
    Gibts da einen Trick um das umzustellen ? Oder geht das einfach nicht?

    Vielen Dank im Voraus.
  • svethi
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 6313

    #2
    Wenn alle Werte richtig gesendet werden, wird vom Zähler eigentlich automatisch die richtige Einheit gesetzt.
    Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)

    Kommentar

    • geforce28
      Smart Home'r
      • 13.06.2022
      • 85

      #3
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 378
Größe: 31,7 KB
ID: 399246

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 369
Größe: 43,6 KB
ID: 399247

      Wo ist der Fehler.. ?​

      Kommentar


      • Bogenhaus
        Bogenhaus kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        wie hast du die Einheiten des Zählers konfiguriert ?
        Wenn du bei Einheit für Leistung kW und für Energie kWh eingetragen hast skaliert dies Loxone selbsttätig. Falls du z.B. KW schriebst erkennt Loxone es nicht und wird nicht skalieren
        Ein bekanntes Thema - auch hier im Forum ;-)
    • Lox_Noobi
      Smart Home'r
      • 20.05.2023
      • 54

      #4
      Abwarten ab 1000Wh springt er automatisch auf 1,1kwh

      Kommentar

      • geforce28
        Smart Home'r
        • 13.06.2022
        • 85

        #5
        Bogenhaus
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 359
Größe: 21,1 KB
ID: 399263

        Das meinst du ?

        Kommentar

        • Bogenhaus
          LoxBus Spammer
          • 24.05.2020
          • 264

          #6
          Genau - das definiert wie die Ausgabe ist - ganz egal wie die Eingänge formatiert sind .
          So wie beschrieben skaliert Loxone das selbst bei bekannten Einheiten wie eben kWh