Nach Einspielen in den Miniserver fährt ein Rollladen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • FRECH
    LoxBus Spammer
    • 07.08.2017
    • 262

    #1

    Nach Einspielen in den Miniserver fährt ein Rollladen

    Hallo!

    Nach Einspielen in den Miniserver fuhr einer meiner Rollladen immer in die andere Endlage.

    Ich dachte, dass wäre eine Programmierfehler von mir, den ich nicht fad.

    Nach dem vorletztem Update, fährt jetzt ein anderer Rollladen immer in die anderen Endlage, obwohl ich bei den Rollläden oder deren Zentralsteuerung sicher nichts verändert habe.

    Da ich das als Bug von Loxone ansehe, würde mich interessieren, ob es eine Programmiermöglichkeit gibt den Rolladen bis 1min nach dem Reinspielen nicht bewegen zu lassen.

    Beste Grüße

  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3622

    #2
    Hallo FRECH

    Sperre den Baustein Automatik Beschattung und schau ob du es auch hast.
    Eingang Off

    Mit dem Startimpuls zb.
    Hoffe der kommt nicht zu spät, musst probieren.

    Hast sie an der Relais Extension angeschlossen?
    Habe dieses Phänomen nicht mit der 14.3.8.3
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • FRECH
      LoxBus Spammer
      • 07.08.2017
      • 262

      #3
      Hallo! Es scheint mit einem Startimpuls und einem Monoflop erledigt zu sein.

      Danke herzlichst.

      Beste Grüße

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3622

        #4
        Sehr gerne.

        Trotzdem ungewöhnlich, warum das bei dir ist.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar