2 Schalter gegeneinander verriegeln

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • keineahnung
    Extension Master
    • 05.03.2023
    • 193

    #1

    2 Schalter gegeneinander verriegeln

    Moin,
    es gibt bestimmt einen "schönere" Möglichkeit zwei Schalter gegeneinander zu verriegeln. Aber welche?

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 172
Größe: 26,7 KB
ID: 401981

    Die Pumpe an Q1-3 ist Aus wenn Q3 aktiv ist. Bei Q1 läuft sie mit Drehzahl n1 und bei Q2 mit Drehzahl n2.
    Nur dürfen nicht beider Drehzahlen gleichzeitig aktiv sein.

    Gruß
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5144

    #2
    2 UND würden auch gehen

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Drehzahlverriegelung.png
Ansichten: 197
Größe: 40,9 KB
ID: 401985
    lg Romildo

    Kommentar

    • schieder
      Smart Home'r
      • 03.08.2021
      • 70

      #3
      Mit dem Radiotasten-Baustein ist immer nur ein Ausgang aktiv.
      Vergleich N = 0 ergibt den Status Aus.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Unbenannt.png Ansichten: 0 Größe: 13,9 KB ID: 401987

      Kommentar

      • keineahnung
        Extension Master
        • 05.03.2023
        • 193

        #4
        Danke für die schnellen Antworten.
        Die lösung mit dem UND ist schon sehr einfach

        Bei mehreren Schaltern ist die Radio-Version aber auch interessant.

        Euch noch einen schönen Abend.

        Kommentar