    Verstärkung = Korrektur ??

    Hey ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch

    Aussage aus der Modbus Beschreibung des Herstellers

    Alle Wassertemperaturen müssen eine Verstärkung von 0,01 und eine Auflösung von 16 Bit aufweisen.
    Ist die Verstärkung der Korrekturwert in Loxone?
    Und wenn ja könnt Ihr mir ein kurzes Beispiel aufzeigen, danke
  • buki
    Smart Home'r
    • 17.05.2017
    • 80

    #2
    Hallo

    Ich vermute es ist sehr unglücklich übersetzt. Es könnte meinen, dass du den 16 bit Wert den dein Sensor liefert mit 0.01 multiplizieren musst.
    Wenn also dein Sensor 21.35° meint, sendet er dir warscheinlich 2135. In diesem Falle müsstest du sowas bei der Korrektur eingeben:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 108
Größe: 4,2 KB
ID: 403205

    Als Datentyp würde ich dann mal warscheinlich 16-bit singed integer verwenden.

    Kommentar


    • Chris-to-ian
      Chris-to-ian kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke, ich werde das mal so versuchen.