Hallo,
gibt es eine Möglichkeit (per KNX, Air, Tree egal) Impulse von einem Stromzähler zu simulieren?
Konkret geht es um meine Daikin Altherma Wärmepumpe die einen integrierten Impulszähler hat um die Leistung zu begrenzen. Ich messe meinen Überschuss per Shelly der in Loxone integriert ist. Ich müsste dann den Überschuss per Impulse weitergeben.
Hi,
geht das nicht über einen Ausgang welchen du in Abhängigkeit des Verbrauchs ansprichst. Ein wenig Mathematik wird sicherlich auch noch dazwischen notwendig werden.
So würde ich das auch umsetzen. Du brauchst einen wie auch immer gestalteten digitalen Ausgang (der schnell genug ist - Funk ist eventuell schwierig), den Du entsprechend schaltest. Ich würde dazu den Baustein "Impulsgeber" verwenden, wo Du die "Dauer AUS" am Eingang TL entsprechend über eine Logik setzt. z. B. in Form eines Skalierers anhand des gemessenen Überschusses.
Schwierig wird möglicherweise das timing. Mit einem Simulator musst impulse hinbekommen, welche zwischen 30 und 120ms lang (äh kurz) sind.
Der Impuls ist wie folgt definiert:
30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
30 ms ≤ tAUS
Und durch die Impulsdauergeschichte hast auch eine Kabelbruchüberwachung. Sprich einfach Kurzschließen und wieder öffnen ist möglicherweise kein Impuls.
Du müsstest für einen Impuls maximal 120ms lang einschalten und dann mindestens 30ms ausschalten und wieder einschalten und eingeschaltet lassen?
Kann sein dass Daikin das wieder-einschalten vom Signal braucht, da er ja auf der Auswerteseite sitzt und den Kabelbruch überwacht.
So wie ich das interpretiere, musst du auf Auswerteseite (nicht auf der Zähelrseite) den Kabelbruch überwachen. Der Zähler selbst kann ja nur die LED vom Optokoppler einschalten und ausschalten. Sprich der Simulator muss nur maximal 0,12s einschalten und dann wieder ausschalten = impuls
Ich weiß nicht wie schnell ein kleines Relais schaltet. Die 0,1s bringst vermutlich hin.
Nachdem du ja keine Last schaltest, wird das schon eine Zeit halten.
Das wird demnach mit einem digitalen Ausgang einer extension auch funktionieren denke ich.
Angehängte Dateien
Zuletzt geändert von Thomas M.; 18.10.2023, 14:22.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.