BWM soll Lichtstimmung nicht aktivieren, sondern nur verlängern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • t_heinrich
    Lox Guru
    • 07.01.2016
    • 2078

    #1

    BWM soll Lichtstimmung nicht aktivieren, sondern nur verlängern

    Hallo,

    ich möchte gerne, dass ich mein (Küchen-) Licht nur manuell anschalte.

    Der Parameter "Met" ist auf 10 min konfiguriert und schaltet auch wie gewünscht nach 10 min das Licht aus.

    Nun möchte ich via Bewegungsmelder diese Zeit verlängern, auf den Eingang "P" kann ich nicht gehen, dann geht das Licht ja auch automatisch an.

    Welchen Eingang/ welche Logik muss ich denn nutzen, dass der BWM nur für die Verlängerung aber nicht für die Aktivierung der Lichtstimmung zuständig ist?

    Danke euch!
  • philecki
    Smart Home'r
    • 18.04.2019
    • 53

    #2
    Ich würds so lösen!?​
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 145
Größe: 22,0 KB
ID: 409518Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 147
Größe: 4,4 KB
ID: 409519

    Kommentar


    • t_heinrich
      t_heinrich kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke dir, das probiere ich aus ... scheint ja doch etwas komplexer zu sein ... ich dachte, ich habe nur den Lichtbaustein nicht verstanden und eine Option übersehen.. :-)
  • Paulchen_Panther
    LoxBus Spammer
    • 14.02.2019
    • 225

    #3
    Hast du nur eine Lichtstimmung, die du aktivieren möchtest?
    Dann könnte es vielleicht ja auch mit einem Präsenzbaustein klappen… Den Taster auf Act und den Melder auf Ext und dann Pc auf P vom Lichtbaustein.
    Hab ich allerdings noch nicht getestet

    Kommentar

    • t_heinrich
      Lox Guru
      • 07.01.2016
      • 2078

      #4
      philecki und Paulchen_Panther danke für euren Input, ich teste gerade eine Kombination aus euren beiden Vorschlägen.

      Die Idee mit dem Präsenz-Baustein find ich gut, allerdings kann ich da nicht mit dem Taster direkt drauf, weil ich ansonsten das Licht nicht mehr manuell ausschalten kann.

      Das ist dabei rausgekommen:

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Bildschirmfoto 2023-11-09 um 11.45.28.png
Ansichten: 165
Größe: 69,2 KB
ID: 409851
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11238

        #5
        Früher ging das Verlängern ohne Einschalten doch, in der Doku des aktuellen Bausteins ist das verschwunden…?
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar


        • t_heinrich
          t_heinrich kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Die Frage kann ich dir nicht beantworten, ob das früher ging.
          Mich hatte es nur gewundert, dass ich für die Funktion "Manuell anschalten und ausschalten über Präsenz" eine extra Logik bauen muss.
          Aber vielleicht ist es doch kein so üblicher Use-Case wie ich dachte. :-)

        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Habe ich auch so im Kopf, wenn DisP=1 schaltet das Licht nicht automatisch ein, aber wird durch den BWM verlängert.
          In der Doku ist das aber nicht mehr ☹️

        • t_heinrich
          t_heinrich kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Ja klingt einfach und logisch - dann ist/war mein Use-Case also doch nicht so abnormal. :-P
      Lädt...