ich hab da mal ne Frage bzgl. einer Programmierung:
Holzkessel; Pufferspeicher;
Die Pufferladepumpe sollte einschalten wenn T.Ofen > 65°C; ausschalten wenn T.Ofen < 60°C
Dazu sollte aber die Puffertemp überwacht werden :
T.Ofen < T.Puffer unten = Pumpe aus
T.Ofen > T.Pufer unten = Pumpe ein
T.Ofen > 85°C = Pumpe an egal welche Temp im Pufferspeicher ist
Fühler T.Ofen Störung = Pumpe an egal welche Temp im Pufferspeicher ist
T.Puffer unten > 80°C Meldung = Kein Holz mehr nachlegen.
Ich weiß es sind nun viele Fragen aber ich habe leider keinen Baustein gefunden; bzw. keine Programmierung die diese Logik im Ansatz wiederspiegelt.
Könnt Ihr mir dabei weiterhelfen?
Vielen DANK schon mal vorab.
PS: Rücklaufanhebung läuft über ein Mischventil (mechanisch ohne Mischer); Drehzahl der Pumpe ist mir egal, auch im Hinblick auf irgendeine Schichtung im Puffer;
Gruß
Michael