Modbus Installation funktioniert seit V14 nicht mehr

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Asd1234
    LoxBus Spammer
    • 03.01.2016
    • 279

    #16
    Hallo

    Anbei ein paar Fotos von den Modulen und der Doku.
    Eine andere Einstellmöglichkeit habe ich aber nicht wie es aussieht.

    Hatte zuerst eine reine Modbusinstallation (aber auch zusammengewürfelt) von einen anderen Hersteller der dann Pleite gegangen ist. Er wurde zwar von einer anderen Firma übernommen , aber die wollten dann im Jahr ca. 300 Euro für die Softwarelizenz.
    Bin dann umgeschwenkt auf Loxone .

    Dann war ich glücklich das alles funktionierte
    Anschaffungskosten ein Miniserver und 2 Modbus Extansions) und viel mehr Möglichkeiten.

    Dann hat sich Loxone den Scheiss mit der 5sec Begrenzung der Eingänge ausgedacht.

    Irgendwann bin ich dann auf die DI Module umgestiegen für die Eingänge .

    Und jetzt der Schei…
    Man möchte glauben bei einen System das gut läuft , läuft auch weiterhin ohne Probleme bei einem Update.



    Wenn ich in der config V13 den Modbusmonitor öffne müsste ich es auch sehen wie oft das Signal bei V13 gesendet wird . Oder?

    Mit freundlichen Grüßen
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Asd1234; 04.01.2024, 11:31.

    Kommentar

    • Asd1234
      LoxBus Spammer
      • 03.01.2016
      • 279

      #17
      Hattest recht.

      Habe jetzt die V13 noch mal probiert.
      Dort wird alle 5 sec ein Befehl gesendet.
      Bei Repetition ist dort der Wert 0 eingestellt.

      Bei der V14 wird bei der Einstellung 0 nur einmalig ein Befehl gesendet.

      Anbei ein Foto von V13


      Danke für eure Hilfe

      mfg
      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von Asd1234; 04.01.2024, 11:29.

      Kommentar