Umsetzung Treppenhaus mit mehreren Präsenzmeldern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • rueckspiegel
    Dumb Home'r
    • 06.08.2023
    • 28

    Umsetzung Treppenhaus mit mehreren Präsenzmeldern

    Hallo zusammen,

    folgende Situation: Wir haben im Bereich EG/OG vor/nach der Treppe Spots und über der Treppe einen geschalteten Lichtauslass. Jeweils einen Touchschalter oben/unten, welche die Modi

    - Spots EG
    - Treppe
    - Spots OG
    - alles An

    durchschalten. Geregelt wird es aktuell alles über einen Lichtbaustein.

    Nun sollen die Bereiche durch 3 Präsenzmelder geschalten werden und die Touchschalter aber weiter die bekannten Modi.

    Ich hadere gerade mit meinem bescheidenen 0,01% Verständnis von Loxone, ob 3 PM auf einem Lichtbaustein überhaupt gezielt einzelne Modi schalten können oder ob ich den einen Lichtbaustein in drei aufteile, wie dann aber die Schalter funktionieren.

    Aktuell habe ich die PM nicht, bin gedanklich aber schon in der Umsetzung

    Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5113

    #2
    Hallo, das sollte mit einer Lichtsteuerung schon möglich sein.
    Es gibt da auch bestimmt verschiedene Möglichkeiten das zu realisieren.
    Eine Möglichkeit wäre, mehrere Stimmungen anzulegen.
    Beispiel:
    Stimmung EG an Eingang T5/1
    Stimmung Treppe an Eingang T5/2
    Stimmung OG an Eingang T5/3
    PM1 an Eingang T5/4
    PM2 an Eingang T5/5
    PM3 an Eingang T5/6

    Häkchen + überall ausser bei den PM's
    Häkchen Präsenzeingang bei allen PM's
    Eigenschaft Pto = 0

    Die Taster kommen an T5/1
    PM1 an T5/4
    PM2 an T5/5
    PM3 an T5/6

    Du kannst diesbezüglich alles in der PC-Simulation auch ohne Hardware testen.
    lg Romildo

    Kommentar

    • rueckspiegel
      Dumb Home'r
      • 06.08.2023
      • 28

      #3
      Hi Romildo,

      danke Dir. Ich habe erstmal zwei PMs eingebaut, da der dritte im Treppenhaus doch lieber ein Air sein sollte.

      Die Steuerung mit per Bewegung klappt einwandfrei. Jetzt wollte ich noch einen Nachtlicht einstellen, allerdings klappt das nicht.

      ​​ ​
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 172
Größe: 51,7 KB
ID: 418167

      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 171
Größe: 48,9 KB
ID: 418168
      ​Verstehe das nicht mit dem Eingang der Nachtbeleuchtung, hängt es damit zusammen, dass die Nachtbeleuchtung nicht funktioniert?
      Angehängte Dateien

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3500

        #4
        Hallo rueckspiegel

        Setze du den Betriebsmodus Nachtbeleuchtung ?
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        • rueckspiegel
          Dumb Home'r
          • 06.08.2023
          • 28

          #5
          Zitat von Lightpicture
          Setze du den Betriebsmodus Nachtbeleuchtung ?
          Nachtbeleuchtung wird über zwei Automatikregeln an und aus geschaltet. Bei den PM im Flur und Gäste-WC funktioniert es auch.

          Was mich gerade noch beschäftigt, dass beide PM 0 Lux als Helligkeit melden - gelöst -, obwohl es taghell ist und dementsprechend das Licht immer angeht. Brt = auf 5 Lux gestellt​​
          ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 78,4 KB ID: 418232 ​​
          Zuletzt geändert von rueckspiegel; 10.01.2024, 11:24.

          Kommentar

          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5113

            #6
            Es scheint so, als hättest Du die Funktion des Lichtbausteins noch nicht ganz verstanden.
            Wenn Du eine Stimmung anlegst, wird diese direkt nur über den zugehörigen Eingang bedient. (Ausnahme Häkchen bei +)
            Du hast eine Stimmung Nachtbeleuchtung mit der Zuordnung zum Eingang P/3. Somit würde diese Stimmung über den Eingang P/3 direkt bedient.
            Die Stimmung bei Bewegung/Präsenz gilt nur für die Eingänge Mo bzw. P

            Jetzt müsste man wissen, über welchen Aktor diese Stimmung aktiviert bedient werden soll. (Bewegungsmelder, Taster, usw.)
            Je nachdem gibt es dann wieder mehrere Möglichkeiten

            lg Romildo

            Kommentar

            • rueckspiegel
              Dumb Home'r
              • 06.08.2023
              • 28

              #7
              Zitat von romildo
              Es scheint so, als hättest Du die Funktion des Lichtbausteins noch nicht ganz verstanden.
              Das scheint nicht nur so, es ist vollkommen richtig.

              Zitat von romildo
              Jetzt müsste man wissen, über welchen Aktor diese Stimmung aktiviert bedient werden soll. (Bewegungsmelder, Taster, usw.)
              Wenn Du hiermit die Nachtbeleuchtung meinst, diese soll nur über die Präsenzmelder aktiviert werden.

              Weiterhin vielen Dank für Eure Hilfe!

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5113

                #8
                Zitat von rueckspiegel
                ...Wenn Du hiermit die Nachtbeleuchtung meinst, diese soll nur über die Präsenzmelder aktiviert werden.
                Für mich ist es noch zu wenig klar.
                Sollen da alle Bewegungsmelder dieselbe Stimmung aufrufen, oder soll jeder Bewegungsmelder noch eine separate Nachtstimmung bekommen?
                lg Romildo

                Kommentar

                • rueckspiegel
                  Dumb Home'r
                  • 06.08.2023
                  • 28

                  #9
                  Wenn es möglich ist, soll der PM EG nur die Spots vor Treppe schalten im Tag & Nachtmodus und der PM OG nur die Galerie schalten, auch im Tag & Nachtmodus.

                  Kommentar

                  • romildo
                    Lebende Foren Legende
                    • 25.08.2015
                    • 5113

                    #10
                    Wenn das alles an einer Lichtsteuerung wie bisher sein soll, dann würde ich halt nochmals 2 Betriebsmodi für die Nacht anlegen.
                    Mittels Nachtmodus und UND Bausteinen den PM auf den entsprechenden Eingang umschalten.

                    Beispiel Verbindungen für 1 PM mittels 2 UND Bausteinen:
                    PM an I1 von UND 1 und I1 von UND 2
                    Nachtmodus an negierten I2 von UND 1 und an I2 von UND 2
                    UND O an Lichtsteuerung P-Eingang für Tag
                    UND O an Lichtsteuerung P-Eingang für Nacht



                    lg Romildo

                    Kommentar

                    • rueckspiegel
                      Dumb Home'r
                      • 06.08.2023
                      • 28

                      #11
                      Hat geklappt. Perfekt! Vielen Dank

                      Kommentar

                      • rueckspiegel
                        Dumb Home'r
                        • 06.08.2023
                        • 28

                        #12
                        Ich hole es nochmal hoch, da ich eine Ceilling Light Air bekommen habe.

                        Q6 Lampe Treppe hängt auf der Relay Extension und hier möchte ich die Cellng Light Air anschließen. Gibt es eine Möglichkeit den Ausgang so einzustellen, dass er immer geschalten ist. Auch, wenn es zb einen Neustart gibt?

                        Kommentar

                        Lädt...