Kindersicherung auf alle physischen Loxone Taster anwenden (Licht und Beschattung)

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • radiohead3
    LoxBus Spammer
    • 10.11.2018
    • 342

    #1

    Kindersicherung auf alle physischen Loxone Taster anwenden (Licht und Beschattung)

    Hi zusammen,

    Ich habe einen "Schalter" gemacht Namens "Kindersicherung".
    Wenn ich die Kindersicherung aktiviere, möchte ich, dass sämtliche Physischen Loxone Taster ihre Funktion verlieren. Man soll das Licht und die Beschattung nicht mehr verändern können. (Musiksteuerung habe ich nicht).

    Ich habe den Output des Schalters nun einmal auf einen "Licht zentral" Baustein verbunden (eingang "DisPc"). Funktioniert einwandfrei. Wenn ich Kindersicherung aktiviere, kann ich in allen Räumen das Licht nur noch via App steuern.

    Aber bei den Beschattungen wollte ich dasselbe machen.
    Habe einen "Automatikbeschattung Zentral" Baustein genommen, alle Beschattungen damit verbunden und ebenfalls den Output des Schalters mit dem Input "DisPc" verbunden.
    Jedoch kann ich die Beschattung bei aktivierter Kindersicherung noch immer steuern.

    Mache ich einen Überlegungsfehler oder kennt ihr das Problem?

    Danke
    beste Grüsse
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3623

    #2
    Guten Morgen radiohead3

    Bei mir ist das über einen Betriebsmodus gelöst.

    Den habe ich auf der
    • Lichtsteuerung am DisPc
    • Automatikbeschattung am DisPc
    • Audioplayer am DisPc
    hängen.

    Gesamter Touch ist damit gesperrt und klickt, löst jedoch keine Befehle aus.

    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • radiohead3
      LoxBus Spammer
      • 10.11.2018
      • 342

      #3
      Zitat von Lightpicture
      Guten Morgen radiohead3

      Bei mir ist das über einen Betriebsmodus gelöst.

      Den habe ich auf der
      • Lichtsteuerung am DisPc
      • Automatikbeschattung am DisPc
      • Audioplayer am DisPc
      hängen.

      Gesamter Touch ist damit gesperrt und klickt, löst jedoch keine Befehle aus.
      ok. Aber dann stimmt mein Vorgehen ja grundsätzlich.
      Vielleicht um es genauer zu beschreiben.
      Ich habe einen Zentral Automatik Beschattungsbaustein gemacht, ALLE Beschattungen ausgewählt und dann NUR den DisPc Eingang benützt. sollte das gehen oder muss ich bei jedem Beschattungsbaustein, der einen T5 angehängt hat den DisPc Eingang ansteuern?
      das habe ich beim Licht zumindest auch nicht machen müssen.

      Kommentar

      • Lightpicture
        Lebende Foren Legende
        • 16.11.2015
        • 3623

        #4
        Habs gerade nochmal getestet.
        DisPc am Automatikbeschattung Zentral ist auf 1 und der Touch ist deaktiviert.

        Den Merker habe ich für den Test bei den
        • Lichtsteuerung am DisPc
        • Automatikbeschattung am DisPc
        • Audioplayer am DisPc
        ​entfernt.
        FG
        Lightpicture

        Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

        Kommentar

        Lädt...