Wäremepumpe je nach Heizart verschiedene Zähler

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • mariomathies
    Azubi
    • 18.04.2022
    • 3

    #1

    Wäremepumpe je nach Heizart verschiedene Zähler

    Ich versuche über die Ablaufsteuerung für den Energieflußmonitor und Zähler die Unterschiedlichen Heizarten abzubilden.
    1 = Heizen, 4 ist Warmwasser und 8 ist Abtauen. Alle Heizarten hängen am AI1.
    Die Werte bekomme ich über Modbus und funktionieren auch als Anzeige im Statusbaustein. Die kW bekomme ich ebenfalls über Modbus, werden auch richtig ausgegeben und sind in der Ablaufsteuerung am AI2 angehängt. An den AQ1-AQ3 hängt jeweils ein Zähler, welcher dann mit dem Energieflußmonitor verbunden ist.

    IF AI1 = 1.0

    set AQ1 = AI2

    endif


    IF AI1 = 4.0

    set AQ2 = AI2

    endif


    IF AI1 = 8.0

    set AQ3 = AI2

    endif

    end

    Warum wird mir kein Wert von AI2 an irgend einen Ausgang gelegt?
    Ich habe auch versucht die Sequenz über den S Eingang festzulegen, um sicher zu gehen, dass diese auch angetriggert wird.
    Gibt es eine bessere Möglichkeit oder wo ist mein Denkfehler?
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5161

    #2
    Wenn Du das in derselben Sequenz mit return machen möchtest, musst du vor die Zeile return auch noch "startsequence 1" einfügen oder einfacher du nimmst anstelle von "return" den Befehl "goto 1".
    Je nach Wunsch könntest Du auch über den Sequenzeingang S1 beispielsweise bei Änderung vom kW - Wert die Sequenz starten.
    Zuletzt geändert von romildo; 02.04.2024, 20:07.
    lg Romildo

    Kommentar

    • mariomathies
      Azubi
      • 18.04.2022
      • 3

      #3
      Super, vielen Dank!
      Hab die Leistung an S1 gehängt und goto1 hinzugefügt und beim testen direkt funktioniert.
      Vielen Dank für den Tipp!