LED Warmweiss- / Kaltweiss Streifen dimmen
Einklappen
X
-
Jemand eine Idee wie ma trotzdem 100% WW und 100% KW umsetzen könnte -> Helligkeitsänderung wäre mir egal -> bräuchte trotzdem öfter mal 100 % Power -
Leider ist mir noch ein Problem aufgefallen -> beim ausschalten geht das LED-Band nochmal alle Farben durch -> habt ihr das auch bzw. habt ihr eventuell eine Lösung?
Und noch eine andere Frage wäre es auch noch möglich RGB dazu zu mischen und wenn ja wie?Zuletzt geändert von julianbmw; 19.11.2020, 01:00.Kommentar
-
Hallo,
ich habe KNX-Aktoren mit tunable white
Diese möchte ich über den Lichtbaustein ansteuern
Habe den Aktor als Lumitech angelegt und entsprechend der Infos aus den vorhergehenden Post umgerechnet
Helligkeitsregelung geht
Nun habe ich aber nur einen Prozentwert als Übergabe an den Aktor 0%=2700K 100%=6500K
Wenn ich die Formel aus dem CW-baustein nehme ändert sich auch die Farbe an Hand des Dimmwertes, diese soll aber fest bleiben.
Es soll sich jeweils nur der Farbwert oder Dimmwert ändern
Versuche mich an der Formel, komme aber nicht weiter
Der Lumitech gibt mir z.B. aktuell 51% 5881K
der Analogwert ist dann 200515881
Wie kann ich jetzt genau diese 4 letzten Stellen extrahieren, damit ich diesen Wert dann als Prozent errechnen kann.
-200000000 ist klar, aber die "51" sind variabel zwischen 0 und 100
Gruß HRA
### MS Gen2 + Gen1, MultiExt, Ext, AirExt, DMXExt; DMX4ALL ###
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
-
Ich hatte in meinem Post die Formeln angegeben.
Code:Kelvin: (I1-200000000)-INT((I1-200000000)/10000)*10000 Helligkeit: INT((I1-200000000)/10000)
Um nun aus den 2700 - 6500 K eine Prozentangabe zu erhalten müsste folgende Formel helfen - I1 ist hierbei der Formeleingang vom Lumitech Lichtbaustein (im Idealfall nach dem Analog Min-Max-Begrenzer):
Code:((I1-200000000)-INT((I1-200000000)/10000)*10000-2700)/3800*100
-
-
nickjag Das Problem kommt wahrscheinlich daher, dass Dein Dimmer eine exponentiale Dimmkurve / Wahrnehmungskorrektur verwendet. Diese Option kann entweder in LoxoneConfig eingestellt werden oder im Dimmer - sofern der diese Option unterstützt. Beim Mischen entsteht dann genau der von Dir beschriebene Effekt. Bei mir ist dieser Effekt kaum vorhanden, aber die Dimmkurve auch linear und damit leider im unteren Bereich nicht so fein regelbar.Kommentar
-
Wurde die RGB-CCT Steuerung bereits in Loxone "integriert" oder muss man noch immer einen "Umweg" gehen?Kommentar
-
Wurde die RGB-CCT Steuerung bereits in Loxone "integriert" oder muss man noch immer einen "Umweg" gehen?
Im Prinzip eine "Grafik" mit einer schönen Farbpalette und dann noch die Farbpalette oder Schieber für CCT.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
Node-RED: IKEA TradfriKommentar
Kommentar