ich habe einen Wasserzähler in meiner Bewässerungsanlage verbaut. Der Zähler sitzt letztlich hinter einer Zisternen-Pumpe.
Beim Zähler handelt es sich um einen Open Collector Durchflussmesser mit Impulsausgang. 53 Impulse / Liter bei max. 2.5m^3/h.
Angeschlossen habe ich den Zähler gemäß https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...ector-ausgang/ an einen Nano IO Air.
Wenn ich eine 10l Gießkanne fülle, zeigt der Impulszähler-Baustein allerdings nur 2,6-3,6 Liter. Jetzt frage ich mich, ob da irgendwo Impulse verloren gehen (ggf. durch die Air Variante?) oder ob der Zähler eine Macke hat. Bekommt man das irgendwie raus?
Die 10l werden in 27s voll, was 1,3 m^3/h entspricht, also völlig im Rahmen der Zähler-Spezifikation. Aber die große Streuung der Messwerte spricht ja auch eher dafür, dass zufällig Impulse verloren gehen.
Freue mich über Ideen :-)
Kommentar