Huawei Smart Logger 3000 mit Schnittstelle an Miniserver

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • StreblGerald
    Extension Master
    • 28.10.2018
    • 105

    #1

    Huawei Smart Logger 3000 mit Schnittstelle an Miniserver

    Hallo zusammen,
    Hat jemand Erfahrung mit dem auslesen des huawei Smart logger 3000? (Am smartlogger sind 4 Wechselrichter)

    Ich würde gerne eine Schnittstelle mit dem Miniserver erstellen.

    ist modbus hier das beste oder wäre eine andere
    möglichkeit besser?!

    bzw. Wie habt ihr es gelöst??


    besten Dank für eure Hilfe!!

    lg
    Gerald
  • StreblGerald
    Extension Master
    • 28.10.2018
    • 105

    #2
    Hat hier jemand eine Idee, ich komme leider nicht weiter…

    Kommentar

    • Loxtom577
      MS Profi
      • 19.08.2018
      • 502

      #3
      Eventuell kann der Smartlogger Modbus-TCP.

      Kommentar

      • StreblGerald
        Extension Master
        • 28.10.2018
        • 105

        #4
        Hallo,
        danke für die info. der smartlogger kann Modbus TCP, ich hab jedoch keine ahnung wie ich den verbinde.. bzw. eine verbindung herstelle..

        hat hier jemand tipps? bzw. kann mir sagen wer mir hier helfen könnte.

        DANKE
        Angehängte Dateien

        Kommentar

        • Meister_Müller
          Azubi
          • In den letzten 3 Wochen
          • 1

          #5
          Guten Tag, konnte hier mittlerweile eine Lösung gefunden werden ? Ich habe die gleiche Aufgabe vor mir, ich soll den Huawei Smartlogger 3000 innerhalb der Energiemanagementfunktion mit einbinden. Ein fertiges Templet konnte ich ebenfalls nicht finden.

          Vielen Dank schon Einmal.

          Kommentar

          • ChuckMorris
            Azubi
            • In den letzten 3 Wochen
            • 1

            #6
            Guten Tag,

            ich habe leider momentan etwas wenig Zeit aber so grob funktioniert das ganze so:

            Modbus TCP am Smartlogger einstellen / einschalten
            Smartlogger in das selbe Netzwerk wie Loxone bringen
            Loxone Config -> Netzwerkperipherie-> Modbus Server einfügen -> IP Adresse des Smart Loggers eingeben-> Neues Modbusgerät einfügen

            Jetzt Anhand der Huawei Modbus Definitionen die Sensoren anlegen, fertig.

            Kommentar