    Hi.
    Ich schicke an meinen Miniserver einen Zustand eines externen Gerätes per UDP.
    Dabei sehe ich im Monitor meinen empfangenen Text wie im Anhang zu sehen.
    Es gibt nur 0 oder 1.
    Jetzt will ich das ganze als Ditigalmerker verwenden, aber es klappt nicht.
    Wenn ich das ganze als Analogmerker verwende, steht im LiveView abwechselnd 0 oder 1, je nachdem was gerade gesendet wird.
    Die Befehlserkennung lautet dabei:
    Code:
    OnePlus2:\v
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke
    Angehängte Dateien
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11238

    #2
    Analog 1 verhält sich genau wie Digital-1. Probier's aus!
    Viele Grüße vom Campingplatz :-)
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

    • The Spirit
      LoxBus Spammer
      • 11.09.2015
      • 391

      #3
      Hi.
      Das das geht war mir klar.
      Aber warum geht der Digitalmerker nicht.
      Ist das ein Bug oder was mache ich falsch.
      Danke

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5161

        #4
        Hallo
        Wenn der UDP Eingang als Digital verwendet wird, würde er bei der Befehlserkennung "OnePlus2:\v" sowohl bei einer 0 wie auch bei einer 1 kurz auf 1 gehen.
        Wenn Du dies so möchtest, kannst ja Beispielsweise den UDP Eingang an einen Taster an Tr anschliessen.

        Besser finde ich, ist es aber, wenn Du einen UDP Eingang für EIN und einen für AUS anlegst.
        Befehlserkennung für EIN: OnePlus2:1
        Befehlserkennung für AUS: OnePlus2:0
        lg Romildo

        Kommentar

        • Christian_RX7
          Extension Master
          • 04.09.2015
          • 151

          #5
          Meiner Meinung nach, sind die UDP-Digitaleingänge komplett unbrauchbar. Seit der 4er Version wird versprochen je einen Befehlseingang für Impuls, Ein und Aus zu integrieren, aber passiert ist es bis heute nicht. Ich verwende wenn immer es geht, den Analogeingang, dann hat man wenigstens Ein und Aus in einem und braucht keine extra Logik mehr.
          Christian_RX7
          24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
          RS485 Tasterbus
          Loxone KNX Import Tool

          weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/

          Kommentar


          • maxw
            maxw kommentierte
            Kommentar bearbeiten
            Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich dazu - UDP Digital Eingänge unbrauchbar - auch schon einen Disput mit dem Support hatte.
        Lädt...