ich stehe grade vor einer Herausforderung und komme irgendwie nicht weiter.
Ich habe 5 Digitale Eingänge und 5 Digitale Ausgänge was erstmal noch kein Problem ist doch.....
Ich möchte das wenn DI1 Aktiv ist das Q1 geschaltet wir und auch gehalten wird auch wenn DI1 Inaktiv wird.
(Das habe ich mit "Einschaltverzögerung speichernd" und 0 Einschaltverzögerung gelöst)
Nun zur wirklichen Hürde!
Wenn DI2 Aktiv wird soll Q1 Abfallen und Q2 angezogen werden und gehalten werden bis....
dann zb. DI4 Aktiv wird soll Q2 Abfallen und Q4 Angezogen werden und auch wieder gehalten werden.
Nun zu nächsten Hürde ein Bonus Hürde ;-)
Wenn DI2 Aktiv ist soll Q2 angezogen werden und wenn dann noch DI5 Aktiv wird soll Q2 Angezogen bleiben und Q5 zusätzlich Angezogen werden.
Aber wenn dann DI2 oder DI5 inaktiv wird soll auch der entsprechende Ausgang sofort geschlossen werden.
Hat da jemand eine Idee?
Ich wäre euch echt dankbar!
Vielen Dank im Voraus
Kommentar