IRR in Spartemperaturmodus

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Andrii Kuzmuk
    Extension Master
    • 29.08.2015
    • 142

    #1

    IRR in Spartemperaturmodus

    Hallo,
    wie kann man IRR zu Spartemperaturmodus mit externe Schater bringen.
    z.B. wenn Alarm Ein ist - alle IRR fahren mit Spartemperatur?

    Gruss

    Andrii
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1956

    #2
    Hallo Andrii,
    Ganz einfach,
    am IRR den Eingang "Am" beschalten. 3=Manueller Heizbetrieb und am Engang "T" die gewünchte Temperatur (z.B. 16°C) vorgeben.
    Gruß Michael
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-Allgemein UG: MS1, 4 Extensionen Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys
    Wohnung OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    Wohnung EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar


    • Andrii Kuzmuk
      Andrii Kuzmuk kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Vielen Dank, Michael,

      wie kann man Operating modes z. B. Haus im Tiefschlaf u.s.w. benutzen?
  • Nobbi75
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1266

    #3
    Oder über einen Betriebsmodus


    Gesendet von iPad mit Tapatalk

    Kommentar


    • Andrii Kuzmuk
      Andrii Kuzmuk kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Wie funktioniert es?
  • Nobbi75
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1266

    #4
    Betriebsmodus anlegen z.b. "Alarm IRR" und dann unter den Heizzeiten hinzufügen wie einen Tag.

    Kommentar

Lädt...