Wallbox bzw. Auto geht in Störung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • schattenparker
    Dumb Home'r
    • 30.01.2024
    • 23

    #1

    Wallbox bzw. Auto geht in Störung

    Hallo,
    Nutze den Energiemanager zum PV-überschussladen. Das klappt meistens auch gut aber ich hab immer wieder ein komisches Verhalten.

    Die wallbox (ebenfalls Loxone) gibt dann 10kw vor (Wert kommt angeblich von energiemanager). Ist aber nicht logisch, da nur 9,6 kwp verbaut sind.


    Wenn der Energiemanager aber die 10kw vorgibt, schaltet die wallbox auf maximal 200w und das Auto geht dann in Störung. Ich habe mal zwei Bilder zur Veranschaulichung beigelegt.

    lässt sich leider auch nicht so einfach reproduzieren.

    Gruß Paul
    Angehängte Dateien
  • hismastersvoice
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 7321

    #2
    Kannst du mal deine Logik und Settings per Screenshot zeige nur die Screens der App helfen leider nicht.
    Das geht tiefer, da müsste man schon genauer sehen was du gebaut hast.
    Kein Support per PN!

    Kommentar

    • schattenparker
      Dumb Home'r
      • 30.01.2024
      • 23

      #3
      Guten Morgen,
      so ich habe heute mal ein paar Screenshots gemacht.
      Vom L1 geht es oben noch einmal zu einem Status Baustein, mit dem ich detektiere ob er gerade mit einer oder drei Phasen lädt (4,1 kw). Wird aber nicht weiter verwendet.
      Die Idee war, wenn er die Phase umschaltet, mit einem Analogspeicher den Wert mindestens 3 min zu halten, damit es nicht immer wieder zum Wechsel kommt. Ist aber bisher nicht umgesetzt.

      Die mindestlaufzeit im Energiemanager bezieht sich (meiner Beobachtung nach) auf die allgemeine Laufzeit des Ausgangs.
      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von schattenparker; 09.03.2025, 08:49.

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5161

        #4
        Aus den Bildern kann ich leider nicht erkennen, was jetzt was genau ist.
        Ich gehe mal davon aus, dass ein Zähler für die Wallbox vorhanden ist und der Wert über den Eingang "Total Aktive Power" reinkommt.
        Sofern das so ist, müsste dieser auch als Rückmeldung an L1 vom Energiemanager anliegen. Kann sein, dass dies im Bild der "Wallbox-Energiezähler" ist.
        Woher der Wallbox-Energiezähler seinen Wert bezieht und warum das ein Bidirektionaler Zähler sein soll, ist mir leider nicht klar.

        In etwa so könnte man es machen:
        Energiemanager Ausgang L1 an Wallbox Eingang L1
        Eingang "Total Aktive Power" an Energiemanager Eingang L1
        Eingang "Total Aktive Power" auch noch an Zähler Baustein (nicht Bidirektional) Eingang L1
        Zähler Ausgang Pf an Wallbox Eingang Cp,
        Zähler Ausgang Mr an Wallbox Eingang Mr

        Am einfachsten Du schaust es Dir in der LiveView an.
        lg Romildo

        Kommentar

        • schattenparker
          Dumb Home'r
          • 30.01.2024
          • 23

          #5

          Energiemanager Ausgang L1 an Wallbox Eingang L1 -> Habe ich

          Eingang "Total Aktive Power" an Energiemanager Eingang L1 -> Habe ich

          Eingang "Total Aktive Power" auch noch an Zähler Baustein (nicht Bidirektional) Eingang L1 -> Welchen Zählerbaustein meinst du? Das auf dem Screenhot unten ist der Zähler, der in der Wallbox sitzt.

          Zähler Ausgang Pf an Wallbox Eingang Cp -> Hier habe ich Total Active Power vom Zähler aus der Wallbox genommen. Pf vom Zähler geht bei mir auf Energiemanager L1. Sind Total Active Power und Pf nicht identisch?

          Zähler Ausgang Mr an Wallbox Eingang Mr -> Habe ich bisher nicht. Kannst du mir erklären warum das Sinn macht?
          Zuletzt geändert von schattenparker; 09.03.2025, 16:02.

          Kommentar

          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5161

            #6
            Zitat von schattenparker
            Welchen Zählerbaustein meinst du? Das auf dem Screenhot unten ist der Zähler, der in der Wallbox sitzt.
            Die Loxone Wallbox besitzt ja von Haus aus keinen eigenen Zähler, der muss separat nachgerüstet werden.
            Ich kann also nur vermuten, dass da ein Modbuszähler eingebaut wurde. Dieser wiederum hat vermutlich nur Sensoreingänge. Für die Erfassung hast Du vermutlich den Bidirektionalen Zähler in die Config eingefügt. Hier hätte ein "Zähler" an Stelle eines "Zähler Bidirektional" doch gereicht, oder versorgst Du dein Haus bereits vom Akku deines Autos?
            Egal welcher Zähler, aber wie kommt der an die Sensorwerte, wenn der Sensor-Eingang nicht mit dem Zähler verbunden ist?

            Hier habe ich Total Active Power vom Zähler aus der Wallbox genommen. Pf vom Zähler geht bei mir auf Energiemanager L1. Sind Total Active Power und Pf nicht identisch?
            Ich gehe davon aus, dass mit Pf der Ausgang vom Bidirektionalen Zähler gemeint ist.
            Da ich nicht weiß, woher der Bidirektionale Zähler seinen Eingangswert Pf bezieht, wenn überhaupt, kann ich diese Frage nicht beantworten.
            Aus meiner Sicht müsste dazu der Sensor "Total Aktive Power" vom Zähler mit dem Eingang Pf vom "Wallbox-Zähler" verbunden werden.

            Zähler Ausgang Mr an Wallbox Eingang Mr -> Habe ich bisher nicht. Kannst du mir erklären warum das Sinn macht?
            Ob das für Dich Sinn macht oder nicht, musst Du selber entscheiden. An Mr wird der totale Zählerstand ausgegeben an Pf nur die aktuelle Leistung.

            Und noch was:
            Wallbox-Energiezähler und Wallbox sind mit Zentralbausteinen verbunden.
            Je nachdem könnte es sein, dass hier doppelt gezählt wird.

            Es ist halt ein wenig Glaskugel lesen
            Zuletzt geändert von romildo; 09.03.2025, 17:16.
            lg Romildo

            Kommentar

            • schattenparker
              Dumb Home'r
              • 30.01.2024
              • 23

              #7
              Hallo Zusammen,

              ich habe noch immer ein nicht nachvollziehbares Verhalten vom Energiemanager:

              Der Screenshot ist direkt nach der Berechnung. Der Energiemanger hat für den Speicher einen minSOC von 95%. Da er auf den letzten Prozenten eh nicht mit vollgas lädt, verstehe ich nicht, wieso der Energiemanager nicht den rest freigibt?

              Es kommen knap 3 kW vom Dach. Der Speicher zieht 400, da wären ja noch 2,5 kW frei...aber scheinbar lädt er den Speicher immer erst bis 100 % und danach schaltet er um...

              Im Handbuch bzw. online steht es anders "Wenn der Ladezustand des Energiespeichers (Soc) unter dem definierten Minimum (MinSoc) liegt, wird der Energiemanager mit höchster Priorität den Speicher mit der definierten Leistung (MaxSpwr) aufladen, bis (MinSoc) erreicht ist."

              Wenn der Speicher 100 % erreicht hat, dann funktioniert die Berechnung.. Klingt für mich nach einem Bug?!
              Angehängte Dateien

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5161

                #8
                gemäß Bild gehen 1 kW (Spwr) in den Speicher, 1.3 kW (L1) wird von der Wallbox verbraucht und 0.3 kW (Gpwr) sind noch übrig. Das ergibt dann zusammen 2.6 kW.
                Von der PV-Anlage kommen 2.89 kW. Die restlichen 0.29 kW (2.89kW - 2.6kW) sind irgendwelche anderen Verbraucher.

                Das liegt somit nicht am Soc, sondern daran, dass nur noch 300W zur freien Verfügung stehen.
                Ich würde mal schauen, warum am Eingang L1 1.3 kW anliegen, obwohl am Ausgang L1 nichts rausgeht.
                lg Romildo

                Kommentar

                • schattenparker
                  Dumb Home'r
                  • 30.01.2024
                  • 23

                  #9
                  Hi romildo,
                  die 1,3 kw von der Wallbox kommen von der Erhaltung. Das Auto kommt nicht damit klar, wenn alle 2 bis 5 min die Phase oder auch der Strom auf 0 geht und es neu starten muss.
                  Daher habe ich ein Zeitglied eingebaut, dass bei sobald die Wallbox 0 kW ausgibt, noch mit dem minimalen Ladestrom lädt, daher also die 1,3 kw.

                  Der Energiemanager hat irgendwie ein "Verhalten" das unlogisch erscheint. Anders herum verhält er sich auch komisch.
                  Ich habe auch ein Status Baustein drin, der schaut ob ich 1 oder 3 Phasig geladen wird. Damit er nicht alle paar Minuten umschaltet, habe ich auch hier ein Zeitglied drin.

                  Wenn der Energiemanager also sagt: 2 kW sind frei -> Auto lädt mit 2 kW (Zeitglied 5 min startet). Nach 3 min kommt dann mehr Sonne und das Auto könnte mit 6 kW laden. Ich bleibe aber bei 2 kW (zeitglied zur Phasenumschaltung noch nicht abgleaufen). Jetzt gehen wir davon aus, dass die Sonne weiter 6 kW bringt, aber der Energiemanager gibt bei der nächsten Berechnung plötzlich 7 oder 8 kw an L1 aus....das geht so weiter, bis 11 kw bzw. bis ich die Phase umschaltet und dann regelt er wieder runter.

                  Ich habe gestern abend aber noch einen Beitrag gefunden, der ein ähnliches Problem hat. PV Überschussladen - Energiemanager gibt zu viel Überschuss frei - loxforum.com

                  Das "merkwürdige" Verhalten des Energiemanagers finde ich dort auch...scheinbar muss ich damit leben. Natürlich blöd, den Überschussladen klappt so nicht, wenn das Auto nach zu vielen Umschaltungen in Störung geht.

                  Kommentar

                  • AlexAn
                    Lebende Foren Legende
                    • 25.08.2015
                    • 4336

                    #10
                    Im letzten Weekly Live haben das auch einige User angesprochen. Leider kamen da nur sehr ausweichende Antworten. Das Problem ist dass Loxone die Anbindung halbherzig umgesetzt hat!
                    • einige Autos brauchen das "Ausstecken Simulieren" damit der Laderegler nicht einschläft oder auf Störung geht
                    • definierte Pausenzeiten der Phasenumschaltung
                    • 60sec bzw. Zeitintervalle wie beim Energiemanager
                    Im Prinzip würde es schon reichen wenn die Vorbereitungszeit im Energiemanager nicht nur beim Einschalten reagieren würde sondern auch bei Laständerungen. Man darf auch nicht vergessen dass da schon eine ganze Menge an Parametern im System sind die man falsch einstellen kann.

                    Du kannst die 60sec Durchrechnungszeit des Energiemanagers anpassen oder auch einen gleitenden Mittelwert bilden:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 29,8 KB ID: 459561
                    Zuletzt geändert von AlexAn; vor 6 Tagen.
                    Grüße Alex

                    Kommentar