Taster "Tor" (shelly) wird gedrückt und dann soll bei Dunkelheit (ungleich Tageslicht) "Einfahrt Licht" (Shelly) geschaltet werden - das klappt auch.
Das tor ist so eingestellt, dass es dann nach 1 minute automatisch wieder zufährt, dann soll auch das "Einfahrt Licht2 wieder ausgehen. Ich ich hab dies mit einer Ausschaltverzögerung versucht - aber das Licht bleibt an. Was mache ich da flasch oder gibt es einen anderen Weg?
Die Ausschaltverzögerung ist da falsch. Permanent 1 am OFF eingang = Sperrt den Baustein
Du musst ja nach x Minuten (wenn das Licht ausgehen soll) an "off" erst einen Impuls anlegen, nicht schon die ganze Zeit von Einschalten weg.
Bei deinem screenshot hast ja beim Aktivieren vom Licht auf ON und auf OFF eine "Dauer 1".
Bei dem Baustein würde ich nur mit Impulsen bei ON und OFF arbeiten.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.