Analogwertänderung in Spüngen erlauben

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • pbuechel
    LoxBus Spammer
    • 26.08.2015
    • 269

    #1

    Analogwertänderung in Spüngen erlauben

    Hallo zusammen,

    ich hab einen Analogwert der ein bisschen zittert. Daher würde ich gerne nur Änderungen in z.B. 10er Schritten erlauben.
    Wie würdet ihr das lösen oder gibts da schon was?

    Vielen Dank
    No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
  • SPS-Guru
    Smart Home'r
    • 27.12.2022
    • 83

    #2
    Zum Beispiel so:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 31
Größe: 86,6 KB
ID: 459086

    Einfach beim Addierer und Subtrahierer den Wert auf 10 stellen.

    Kommentar

    • duncan
      LoxBus Spammer
      • 28.08.2015
      • 320

      #3
      or a simple formula block:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot 2025-04-05 113156.jpg
Ansichten: 51
Größe: 50,2 KB
ID: 459089

      Kommentar