Energiemanager nur mit Smartmeter am Übergabepunkt
Einklappen
X
-
Energiemanager nur mit Smartmeter am Übergabepunkt
Hat das vielleicht schon jemand umgesetzt? Funktioniert der Energiemanager auch wenn nur am Übergabepunkt installiert ist ohne zu wissen was die PV tatsächlich produziert? Die Erzeugung der PV ist zu erfassen! (Zu weit weg! Nicht umsetzbar) Danke, lgStichworte: - -
Die Produktionsleistung wird nur für die Visu verwendet. Zum Testen gibt es die Simulation in der Config!
Alternativ einen Zähler bei der Sicherung des WR setzen oder die Produktonsleistung über eine Zählung des reinen Verbrauchs im Objekt ermitteln.
Formel für die Umwandlung:
Verbrauch = Produzierte Energie + importierte Energie - gelieferte EnergieZuletzt geändert von AlexAn; vor einem Tag.Grüße Alex -
Kommentar
-
Ja wäre denkbar, aber das ist dann sehr aufwendig!
Schade ist das der Energimanager zwingend den Eingang von der PV braucht, wäre schön gewesen wenn für Ihn das ausreichend wäre, ob Überschuss oder nicht! Im Grunde muss es nicht mehr sein!Kommentar
-
Kommentar
-
deine Simulation bzw. deine Interpretation ist falsch.
Du simulierst einen Heizstab mit 6kW Leistungsvorgabe und sagst er zieht auch diese 6kW über deinen VI. Gleichzeitig sind aber noch 4,543kW Überschuss vorhanden, daher schaltet er dann den 3kW Heizstab auch noch ein, ist ja noch genug Überschuss vorhanden
-
-
Der Baustein arbeitet alle 60sec die Tabelle ab die im Baustein hinterlegt ist. Ob die Bedingungen in der Tabelle erfüllt sind oder nicht musst du selber prüfen.
Da der Baustein noch immer 4,5kW Überschuss hat wird er wahrscheinlich in 26sec die nächste Stufe einschalten.Zuletzt geändert von AlexAn; vor 13 Stunden.Grüße AlexKommentar
Kommentar