Müsste man eigentlich, sowohl bei \s als auch bei \i noch mit \r\n abschließen? oder ist das tatsächlich nur notwendig wenn man ans Ende der Zeile gelangt?
Wetterstation über RS485/232 anbinden
Einklappen
X
-
-
Hallo,
ich habe ein kleines Ausleseproblem bezüglich meiner Wetterstation.
Ich möchte den Wert Dämmerung Ja/Nein und den Wert Dämmerung in LUX gerne auslesen um zur Programmierung zur Verwenden.
folgendes habe ich schon hinbekommen
W+5,6020101N999018J1060317164648N1894
Den Wert Außentemperatur +5,6 habe ich
Den Wert Wind 1,8 habe ich ebenfalls
Den Wert Dämmerung Ja/Nein bekommme ich nicht hin, das ist das erste "N" wie lese ich das richtig aus (meine Version geht nicht W\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\v)
Den Wert Dämmerung in LUX 999 bekomme ich ebenfalls nicht hin, bei meiner Version bekomme ich immer den Wind mit angezeigt also 99901.8 (W\s12\v)
Wollte kein neues Thema eröffnen, das hier ist ein änliches Problem wie meins.
Vielen Danke für euere Hilfe.
Kommentar
-
Hallo Markus89.
Sieht nach einer Elsner Wetterstation aus. Auswertung siehe Anhang.
Christian_RX7Angehängte Dateien24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
RS485 Tasterbus
Loxone KNX Import Tool
weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/Kommentar
-
So, hier mal eine kurze Rückmeldung.
Das Ding läuft mittlerweile. bei Parameter \i muss man wohl beachten das der einen Öffnen-Tag und einen schließen-Tag braucht. Also zum Beispiel \i11\i
Mein Hauptproblem war vermutlich das das ich das ich bei meinen ersten versuchen nach dem &WIMWV ein Leerzeichen verwendet habe, und kein Komma.
\r\n ist wohl auch überflüssig. Funktioniert zumindest ohne auch ganz gut.Kommentar
Kommentar