habe seit einiger Zeit die Post verfolgt und bei den letzten bin auch fündig geworden und verschiedene Probleme rund um den Energiemonitor zu beheben.
Ich habe einen SE 10K mit Batterie 10K; Netzeinspeisung aktuell deaktiviert/bzw. 0.
Folgende Lösungen für die diskutieren Themen habe ich erarbeitet bzw. aus den Post herausgefiltert:
I_AC_Power+SF/Zähler PV:
Ist die reine Wechselrichterleistung ins Netz, entspricht der PV-Leistung wenn keine Batterie vorhanden
IO-Adresse = 40083, 32-bit unsigned, 16-Bit Register/Registerreihenfolge angehakt, Abfragezyklus 5s, Eingangswert 0/0, Zielwert 100/100
Formel WR-Power = INT(I1/65536)*10^(I1-65536*(INT(I1/65536)+1))/1000
Formel PV-Power = IF(I1+I2>0;I1+I2;0) (damit keine negative Leistung gezählt wird)
Zähler bekommt PV-Power, keine Energiewerte
M_AC_Power+SF/Zähler Netz:
Lese die einzelnen Phasen + SF mit 64 Bit-Abfrage (Register 40207/40208/40209/40010)
IO-Adresse = 40207, 64-bit unsigned, 16-Bit Register angehakt, Abfragezyklus 5s, Eingangswert 0/0, Zielwert 100/100
die einzelnen Wörter (16 Bit) sind dann L1, L2, L3 und SF
Formel Grid L1 = I1-65536*INT(I1/65536)
Formel Grid L2 = INT(I1/(65536))-65536*INT(I1/(65536^2))
Formel Grid L3 = INT(I1/(65536^2))-65536*INT(I1/(65536^3))
Formel Grid SF = INT(I1/(65536^3))-65536*INT(I1/(65536^4))
Formel Grid-Power = ((-IF(I1>32767;I1-65536;I1)-IF(I2>32767;I2-65536;I2)-IF(I3>32767;I3-65536;I3))*10^IF(I4>32767;I4-65536;I4))/1000 (Vorzeichen ermitteln und korrigieren)
Zähler bekommt Grid-Power, keine Energiewerte
zur Kontrolle darunter M_AC_Power und M_AC_Power_SF getrennt zur Anzeige (ohne Berechnung)
B_Power/Zähler Batterie:
B_Power: IO-Adresse = 57716, 32-bit floating point, 16-Bit Register angehakt, Abfragezyklus 5s, Eingangswert 0/0, Zielwert 1000/1 (kW)
S_OE:IO-Adresse = 57732, 32-bit floating point, 16-Bit Register angehakt, Abfragezyklus 5s, Eingangswert 0/0, Zielwert 100/100 (%)
Zähler mit Lieferung=Positiver Wert, Verbrauch = Negativ Wert und SOE (State of energy)
Schalte ich nun die Leistungen (kW) und die Energiewerte (kWh) auf die Zähler, so stimmt die Anzeige des Eigenverbrauchs, Batterieverbrauchs usw. nie (entweder die Produktion stimmt oder der Verbrauch stimmt); schalte ich hingegen nur die Leistungen (kW) auf die Zähler dann wird alles korrekt berechnet. Aus verschiedenen Test hat sich dann das angehängte Programm ergeben und die Daten von heute. Mal sehen was morgen kommt usw.
Kommentar