Mit den"AIp" und "AIl" Ausgängen fahre ich auf die KNX Jalousieaktoren (%Höhe und %Lamelle).
Hallo,
danke für den Beitrag - aber sicher, dass du AIP und AII meinst? Das sind eigentlich Eingänge und keine Ausgänge.
Oder meinst du vielleicht Aqp und Aql ? Kannst vielleicht mal deine Konfig einer Jalousie posten? Das würde sehr helfen, denn der Ansatz klingt interessant !
P.S.: Was für KNX-Aktoren hast du ? Und wie ist dir Formel für die Skalierung? Wie lange ist deine eingestellte "Mindestfahrzeit" ?
P.P.S.: Kannst du die Raffstores strotzdem manuell noch steuern?
Zuletzt geändert von ThePhantom79; 29.05.2018, 16:45.
Also ich habe das jetzt mal ausprobiert.
Der Lösungsansatz scheint ganz gut zu sein, trotzdem benötigt man seine Motorwerte - die diesmal halt nicht in die Loxone eingetragen werden, sondern in den Aktor (Verfahrzeit, Tot-Zeit etc.)
Hauptproblem: Mann muss am Besten noch irgendeinen Baustein davor setzen, der den Wert erst zum Aktor durchlässt, wenn er sich 1 Sekunde nicht mehr verändert oder so. Sonst fährt die Jalousie im Sekunden-Takt immer nur stückchenweise und verzettelt sich bei zu viel hin und her ...
Zuletzt geändert von ThePhantom79; 29.05.2018, 18:10.
P.S.: Was für KNX-Aktoren hast du ? Und wie ist dir Formel für die Skalierung? Wie lange ist deine eingestellte "Mindestfahrzeit" ?
P.P.S.: Kannst du die Raffstores strotzdem manuell noch steuern?
Zum P.S: Habe Busch-Jäger und Theben Jalousieaktoren im Einsatz.
Die Mindestfahrzeit und Motorverriegelung bei Richtungsumkehr im KNX Aktor ist je nach Jalousiemotor unterschiedlich, bei mir sind es z.B. 0,15s für Mindestfahrzeit und 0,5s für Motorverriegelung.
Zum P.P.S: Ich steuere die KNX Aktoren über zwei verschiedene Wege an:
1. Tasterbefehle gehen direkt vom KNX-Glastaster an den KNX-Aktor über Langfahrt/Kurzfahrt (Tastenbetätigung wird aber parallel dazu im Loxone Auto-Jalousiebaustein registriert).
2. Automatikbefehle / Ansteuerung über die Loxone App gehen über Ansteuerung Höhe/Lamellenposition
Die Höhe wird über folgende Korrektur umgerechnet:
Eingangswert 1:
0
Zielwert 1:
0
Eingangswert 2:
1
Zielwert 2:
100
-> Ergibt einen Wertebereich von 0..100 (%)
Die Lamellenposition wird über folgende Korrektur umgerechnet:
Eingangswert 1:
0
Zielwert 1:
45
Eingangswert 2:
1
Zielwert 2:
100
-> Ergibt einen Wertebereich von 45..100 (%) -> Dies verhindert ein "Überdrehen" der Lamellen. Loxone steuert damit beim Beschatten (Lamellenposition AQl = "0") immer einen KNX Lamellenwert von 45% an, was bei mir waagerecht entspricht. Alle weiteren Lamellenwinkel werden dann beim Nachführen skaliert auf einen Wert zwischen 45..100%.
Da ist zwar insgesamt etwas an Bausteinen und Logik nötig, aber so kann ich sicher sein dass immer Tasterbefehle direkt verarbeitet werden, und gleichzeitig Automatik funktioniert.
Vielen Dank, ob du das vielleicht noch als Loxone-Datei hochladen könntest? ;-)
Ich habe gesehen, dass du eine ältere Version in einem anderen Thread geladen hattest.
Da man aber anhand des Screenshotes nicht unbedingt erkennt, welche Linien wo hingehen, wäre eine Datei sehr hilfreich ...
Und zum Verständnis:
Auf Up / Dw kommt die KNX-Adresse für Kurzfahrt (die ich klassisch Aktor und KNX-Aktor zugewiesen habe ...) - auf BEIDE
Auf Cu / Cd kommt die KNX-Adresse für Langfahrt (die ich klassisch Aktor und KNX-Aktor zugewiesen habe ...) - auf BEIDE
Auf die Dimmer kommt jeweils die KNX Adresse für die absolute Position am Aktor
Die Konstante am Addierer "Komplettfahrt Jal" die Sekunden für eine Komplettfahrt
Die Lamellenposition wird über folgende Korrektur umgerechnet:
Eingangswert 1:
0
Zielwert 1:
45
Eingangswert 2:
1
Zielwert 2:
100
Hatte ich genau so probiert, da kommen sehr seltsame Werte bei mir raus. Absolut unlogisch. Habe es dann mit einem Skalierer gemacht, da geht es. Auch bei der sehr einfachen Korrektor 0-100 bekomme ich zB maximal den Wert 99 - nicht 100.
Zuletzt geändert von ThePhantom79; 04.06.2018, 18:19.
Zur Belegung Up/Dw:
- Up wird mit dem EIB-Adressen Impuls "0" für Kurzfahrt AUF/STOP belegt, z.B. "4/0/3:0"
- Dw wird mit dem EIB-Adressen Impuls "1" für Kurzfahrt AB/STOP belegt, z.B. "4/0/3:1"
- Cu wird mit dem EIB-Adressen Impuls "0" für Langfahrt AUF belegt, z.B. "4/0/2:0"
- Cd wird mit dem EIB-Adressen Impuls "1" für Langfahrt AB belegt, z.B. "4/0/2:1"
In der Simulation einfach ausprobieren.
- Den "Disable_Lox_W4" einfach trennen vom Monoflop, dann sollte in der Simulation ein einfaches Testen der Langfahrt & Kurzfahrt über den EIB-Sensor möglich sein.
Bitte beachten: Die Korrektur wird in Loxone in der Simulation folgendermaßen dargestellt:
- Am Ausgang des Dimmers steht der Ursprungswert (z.B. 0,102)
- Am Eingang des EIB-Aktors steht der korrigierte Wert (z.B. 10%)
Hallo und erst mal vielen vielen Dank.
Allerdings funktioniert bei mir die Skalierung in der Loxone überhaupt nicht - als ob sie falsch rechnet. Siehe Screenshot.
Hat da noch jemand eine Idee?
Und sogar bei dem Beispiel stehen die Lamellen irgendwo bei 1/3 ... Und wenn ich den Bus Monitor anschaue, werden da verrückte Werte gesendet, nur nicht die, die laut Live View in der Visu übergeben werden sollen ...
Sehe Screenshot: Beim Druck auf Beschatten in der App sendet der Dimm Baustein eine 0 - was ok ist, da das für Loxone waagrechte Lamellen bedeutet. Die Skalierung versagt jedoch - und laut Live View bleibt es bei der 0. Im Busmonitor sehe ich jedoch, wird erst eine 81% gesenet, und danach eine 44%. Das ist reproduzierbar! (siehe zweiten Screenshot)
Zuletzt geändert von ThePhantom79; 11.06.2018, 21:16.
Danke Herrnik,
ich glaube langsam auch, dass einfach die Werte in der Visu falsch dargestellt werden - denn die 44,7% die ich auf dem Bus sehe, sind ja der erwartete Wert.
Trotzdem noch eine Frage zu deinem Programmbaustein:
Wofür sind die Merker, die du für die Positionen setzt? (habe es gerade nicht vor mir - links unten in deinem Programmschnippsel). Braucht man die?
Ok, danke ...
Die hatte ich mir einfach mit einem visualisierten Sensor eh schon eingebaut ...
Ich denke, bei mir stimmen die Werte, die ich im Aktor eingetragen habe für die Jalousie einfach noch nicht (Schrittdauer ets.) Ich werde mir erst mal 4 virtuelle Taster bauen - 45%, 60%, 80%, 100% - erst wenn ich diese Positionen sauber direkt ansteuern kann, klappt auch das andere ...
Mit wievielen Schritten gehst du von 45% zu 100% in der Theorie ? (also zb 100ms bei 800ms Dauer wären 8 Schritte - mir fällt es schwer die richtigen Werte zu ermitteln ... muss wohl erst mal weiter rumprobieren ...)
Zuletzt geändert von ThePhantom79; 12.06.2018, 14:03.
Ich habe nochmal eine kleine Änderung gemacht um den Busverkehr zu minimieren.
Änderung:
- ein zusätzlicher Analogspeicher für die Lamellenposition.
Es werden damit nur am Anfang und am Ende der Fahrt KNX-Befehle zu "Höhe" und "Lamellenposition" versendet.
Vielen Dank ...
habe das jetzt mal bei allen meinen Jalousien implementiert.
Trotzdem ist es leider immer noch Kraut und Rüben:
Eine Jaousie fährt morgens, wenm alle anderen waagrechte Lamellen haben, auf komplett auf - eine andere auf 75% auf. Sie sind alle zu 100% gleich parametrisiert - oder ich bin zu blind, den Unterschied zu erkennen.
Auch nach einem Neustart ist dieses Verhalten zu beobachten.
Anderes Probem: Der Analogbaustein lässt meiner Meinung nach nicht immer den Wert durch, wenn die Automatik was ändert...
Dann stehen die Lamellen trotz exakt gleichem Modell und gleicher Größe anders - bei gleich gesetztem Wert (heißt also, ich muss bei jedem Fenster die richtigen Werte für Rückfahrzeit, Totzeit etc erneut "raten" ...
Ich habe jetzt schon wieder Tage damit verbraucht ..
Zuletzt geändert von ThePhantom79; 19.06.2018, 09:41.
@Nutellalight
Die Jalousien hängen nicht an Loxone-Augängen sondern an KNX-Aktoren.
Diese müssen auch noch, allerdings nicht in Loxone sondern über die KNX-Software ETS, parametriert werden.
Ich schließe mich hier einmal an.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht bei allen unseren Raffstores die Werte für die Parameter AX=1 sowie AX=2 zu messen (einfach eine komplette Auf- und Abfahrt der Raffstores mit der Stoppuhr gemessen). Die Werte betragen eigentlich bei allen Raffstores 55 Sekunden, sowohl bei der Ab- als auch bei der Auffahrt.
Nur habe ich nun das Problem dass die Raffstores nichtmehr ganz nach oben in den Kasten fahren im Automatikmodus, sondern überall ein paar Centimeter noch herausschauen. Sollte man zu den Parametern ein paar Sekunden dazu rechnen sodass sie auch ganz hoch fahren?
Des Weiteren sind meine nach Osten ausgerichteten Fenster (Parameter D = 35°). Die Werte DT sowie DTe habe ich mal nicht verändert, da mir diese nicht wirklich was sagen (sind standardmäßig mit 85° hinterlegt in der Loxone Config).
Da ist nun das Problem dass die Beschattung der Fenster im Ostern erst runterfährt, wenn die Sonne schon weit über die 35° ist. Muss ich hier für DT einen Wert kleiner 35° hinterlegen? Ich werde aus der Doku leider nicht ganz schlau (https://www.loxone.com/dede/kb/automatikjalousie/), oder ich war einfach zu müde es zu verstehen.
Hat hier evtl. jemand einen Tipp.
Der Elektriker der das angeschlossen hat, ist leider nicht mehr "erreichbar".
Danke Dir für das Verlinken des anderen Themas!
Ich habe leider das Problem dass die nichtmehr hochfahren. Also wenn man abends ins Zimmer kommt sind die Teile immer noch komplett unten.
Gast
Bei Cu und Cd würde ich etwa 5-10% als Sicherheit dazu geben.
Norden ist bei 0° Osten ist bei 90°. Ob Deine Fenster gegen Osten bei 35° liegen weiss ich nicht?
Das mit dem Wohnort ist ein guter Hinweis!
Den habe ich zwar hinterlegt (Anschrift) im Miniserver, aber ich habe bis dato noch nicht überprüft ob dieser auch korrekt ausgelesen wird (long / lat Werte). Grad bei Google Maps oder anderen Onlinekartenanbietern wird die Anschrift nämlich nicht gefunden. Das würde auch erklären warum etliche Zusteller unser Haus nicht finden können.
Danke Dir! Ich werde dem mal nachgehen!
Mit AT1 meinst Du die Startzeitverschiebung der Automatikbeschattung bei Eintritt der Sonne so wie es in der Doku steht, richtig?
deine Himmelsrichtung kannst du Super einstellen mit www.sonnenstand.de
Dort prüfst du einfach den Schatten an der Hauskante und du weißt deine genaue Himmelsrichtung!
Und jährlich grüßt das Murmeltier... hat zufällig jemand Feedback zu der Methode von Hauptregler? Bei Henrriks Methode steig ich um ehrlich zu sein nicht durch weil ich kein Techniker bin...lg
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Gibt es eigentlich irgend jemanden der die Automatikjalousien zufriedenstellend zum Laufen gebracht hat? Was ich so raus Lese (auch in anderen Foren Beiträgen) funktioniert das bei jeden entweder schlecht oder die Leute haben es überhaupt aufgegeben die Automatikjalousien zu verwenden. Die meisten Leute hier in den Foren sind ja alles so selberbauer, aber ich kann mir nicht vorstellen das, wenn sich jemand von einer Firma die Hausautomation inkl. Automatikjalousien machen lässt, das bei denen allen diese Funktion nicht funktioniert und es jeder so akzeptiert. Oder was ist mit den Loxone Musterhaeusern? Da wird doch wohl die Automatikjalousien funktionieren???
Kommt auf die Ansteuerung an:
- Bei reinen Loxone Lösungen (ohne KNX) sollte Automatikjalousie funktionieren.
- Komplizierter wird es, wenn KNX Taster und KNX Jalousieaktoren dazukommen: Dann wird es gleich aufwändiger von den Timings und Ansteuerung.
- Bei mir funktionierte es das letzte Jahr problemlos (KNX-Loxone Mischbetrieb), habe aber auch eine ziemlich umfangreiche Logik im Einsatz...
Klar - läuft alles ideal. Muss halt eingestellt werden bzw. muss halt ein wenig Zeit investiert werden, aber jenachdem wie die Installationsfirmen mit den Käufern verbleiben, ist das in einem Servicevertrag drin oder die Installationsfirma kann wie CloudDNS oder VPN Zugriff zum MS schaffen. Dass das nicht unbedingt sicher ist, interessiert die wenigsten Käufer bzw. sind Sie sich darüber nicht bewusst.
Wüsste nicht wo die Automatikjalousie soooo riesige Probleme bereiten sollte. Ist halt ein Ausprobieren/Nachjustieren.
Ich versuche die Lamellenstellung in der Sonnenstands-Automatik mit der Anpassung der Parameter zu optimieren. Bisher mit mässigem Erfolg.
Gibt es ev. neue Erkenntnisse mit der neuen Loxone Version (13.1). Minus-Werte akzeptiert die Version bei mir nicht.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.