Digital Ausgang auf 12V Analog Ausgang

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • hoschiman0
    Extension Master
    • 01.07.2016
    • 160

    #1

    Digital Ausgang auf 12V Analog Ausgang

    Hallo....

    stehe gerade etwas auf dem schlauch.
    Habe ein Digitalen Ausgang mit dem Ich ein 12V Relaise ansteuern muss.
    Hat jemand einen Tip für die Config?

    Vielen Dank schon mal.......
  • LoxHamburg
    Smart Home'r
    • 13.09.2015
    • 65

    #2
    Ein 12 Volt Netzteil einsetzen? Wenn der Miniserver schaltet dann auch dein Relais. Oder ich habe deine Fragestellung falsch verstanden.

    Kommentar

    • hoschiman0
      Extension Master
      • 01.07.2016
      • 160

      #3
      Ich glaub schon......ich meinte das so.....ein digitaler Ausgang des Jalousiebaustein soll 0-10 Analog Ausgang werden und ein Ralaise schalten......

      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11236

        #4
        Was hat denn das mit einem Analogausgang zu tun?
        Dein digitaler Ausgang muss (von irgendwoher) 12V durchschalten, damit dein Relais schließt.

        Oder meinst du das:
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.10.2016, 19:23.
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar

        • hoschiman0
          Extension Master
          • 01.07.2016
          • 160

          #5
          Also....Jalousiebaustein......Ausgänge für auf und ab sollen aber als Analog Ausgänge für auf und ab kommen weil keine digitalen ausgänge vorhanden...

          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

          Kommentar

          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5144

            #6
            Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe, musst Du bei den Analogausgängen die Korrektur wie folgt einstellen:
            Eingangswert 1: 0
            Zielwert 1:0
            Engangswert 2:1
            Zielwert 2: 10
            Es müssen Relais sein, welche bei <10V Spulenspannung funktionieren, der Spulenstrom muss <10mA sein.
            lg Romildo

            Kommentar

            • hoschiman0
              Extension Master
              • 01.07.2016
              • 160

              #7
              Aber kann ich von den jalousiebaustein ausgängen direkt auf den analogen ausgang gehen?

              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5144

                #8
                Ja, da kommt bei AUS eine 0 und bei EIN eine 1
                lg Romildo

                Kommentar

                • hoschiman0
                  Extension Master
                  • 01.07.2016
                  • 160

                  #9
                  Ok danke werde ich testen......war mir nicht ganz sicher....schönen abend noch

                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

                  Kommentar

                  • hoschiman0
                    Extension Master
                    • 01.07.2016
                    • 160

                    #10
                    Und als einheit <v> V richtig.....

                    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk

                    Zuletzt geändert von hoschiman0; 15.10.2016, 20:02.

                    Kommentar


                    • romildo
                      romildo kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Die Einheit ist nur für die Anzeige. Da kannst Du hineinschreiben was immer Du in der Visualisierung anzeigen möchtest.
                  Lädt...