ich möchte über den Baustein IRR und den Eingang Iw erreichen, dass bei geöffnetem Fenster der Modus Haus im Tiefschlaf aktiviert wird.
Bei Räumen mit einem Fenster funktioniert das auch ohne Probleme. Hat ein Raum aber z.B. 2 Fenster, wird der Modus nur aktiviert wenn beider Fenster geöffnet sind.
Ich hatte zuerst beide Kontakte auf dem Eingang. Jetzt habe ich es noch mit einem ODER dazwischen versucht, trotzdem habe ich den selben Effekt.
Das hängt mit der Logik von dem ODER Baustein und der Negierung am IRR, welche erst nach dem ODER-Vergleich erfolgt zusammen.
Sobald am Eingang vom ODER eine "1" ist, ist der Ausgang auch eine "1"
Der Reed-Kontakt liefert im Zustand "Fenster geschlossen" eine 1, offen eine 0 somit ergibt sich folgende Logik
1 - 1 = 1 (alle Fenster zu)
1 - 0 = 1 (Fenster 1 offen)
0 - 1 = 1 (Fenster 2 offen)
0 - 0 = 0 (alle Fenster offen)
wenn man das ganze danach negiert (wie es der IRR Baustein macht) sieht es so aus
1 - 1 = 1 => negiert = 0 (alle Fenster zu
1 - 0 = 1 => negiert = 0 (Fenster 1 offen)
0 - 1 = 1 => negiert = 0 (Fenster 2 offen)
0 - 0 = 0 => negiert = 1 (alle Fenster offen)
Der Baustein reagiert aber nur auf eine 1 am Eingang, dies bekommt man nur hin wenn man den RK vor dem ODER-Vergleich negiert.
0 - 0 = 0 (alle Fenster zu)
0 - 1 = 1 (Fenster 1 offen)
1 - 0 = 1 (Fenster 2 offen)
1 - 1 = 1 (alle Fenster offen)
Ich hoffe ich hab es verständlich genug erklärt. :-)
Gast Fenzl: Loxone gibt dies auch so in der Schulung mit an. Ich glaube nicht, das es ein wirklicher Bug ist, mir ist aber auch keine Anwendung bekannt wo man sich dieses Verhalten zu Nutzen machen kann.
Sobald die Fensterkontakte mit ODER verbunden werden, führen ja "alle Fenster zu" und "ein Fenster ist offen" jeweils zu einer 1 an lw (bzw. bei lw-Negation zu einer 0 an lw). Die beiden Fälle sind also an lw bereits nicht mehr unterscheidbar.
Es geht, wie du angedeutet hast, nur über die vorgeschaltete Logik.
Das ist alles recht und schön.
Dass die Logik des ODERs falsch eingesetzt wurde, ist eine Sache.
Aber es kann definitiv keinen Unterschied machen, ob ich den Ausgang des ODERs an den INVERTIERTEN Eingang des IRR anschließe, oder ob ich den Ausgang des ODERs an ein NICHT und dann an den Eingang des IRR anschließe. Da muss exakt das gleiche herauskommen.
(Die Logik bleibt falsch, aber es muss gleich falsch funktionieren.)
Christian Fenzl Deswegen muss ja VOR dem ODER und NICHT dahinter negiert werden. Beim Baustein erfolgt es dahinter.
Wenn man zwei RK hat, muss man jeden erst mal negieren und geht dann auf den IRR. Den Eingang vom IRR muss man dann nicht nochmal negieren
Ok, ziehe alles zurück - ich bin davon ausgegangen, dass ein NICHT zwischen ODER und IRR geholfen hätte. Gast , du hast es in #2 auch völlig richtig beschrieben, aber ich hab nur "nicht direkt sondern NOT" gelesen und bin von einer anderen Beschaltung ausgegangen.
Sorry!
Ja, das ist immer die Frage mit dem Oder oder Und. Eine Negierung zieht immer den Tausch nach sich. Nimm anstatt des Oder ein und und es klappt mit dem negierten IRR Eingang. Da bis auf den UND Baustein doppelte Belegung immer "verodert" wird, klappt das so logischerweise nicht :-)
Gruß Sven
Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.